Hardstenen onderdorpel en inwateren

Bij de binnendraaiende dubbele voordeur heb ik een hardstenen onderdorpel op maat geplaatst. Heel fraai, maar ik baal er wel van dat bij slagregen uit een bepaalde richting water naar binnen loopt. Het is soms niet weinig ook. In ons kikkerlandje hebben we vaak neerslag en wind uit zuidwestelijke richtingen, dus het zit niet mee...

Ik heb er zelfs al een geribbelde slijtprofiel op geplakt en die aan de buitenzijde afgekit en onder de deuren heb ik aan de binnenzijde een aluminium profiel met rubber flap gemonteerd (tochtprofiel), maar nog steeds is het niet geheel verholpen. Dit wil ik niet zo laten, want op de lange termijn zou de hele constructie aangetast kunnen worden. De deuren zijn voorzien van een weldorpel.

Bij modernere voordeuren zie je vaak bijv. een aluminium dorpel met afwatering, maar ja dat past nou niet echt bij de uitstraling van de hardstenen onderdorpel.

Iemand een goed advies?
 
Deze dorpel zou een ontwatering schuin naar beneden moeten hebben in de sponning. Want water wat over het randje komt moet ergens heen.

Kun je een (goede, op schaal!) dwarsdoorsnede maken van de huidige situatie, incl de ruimte tussen deur en dorpel en alle extra's?
 
Misschien zeggen deze foto's wel genoeg, want als ik een dwarsdoorsnede maak, dan is het vast minder mooi dan een echte foto. Maar als het moet, kan ik het proberen.
Zoals te zien op de foto, is de ruimte tussen de deur en de dorpel vrij klein, hoewel deze helft van de beide deuren nog het minst lekt.
IMG_20241124_111705.jpg


IMG_20241124_111712.jpg

IMG_20241124_111743.jpg
 
Waterhol in de weldorpel ontbreekt.
Valdorpel in de deur aanbrengen.
Strip op de dorpel heeft geen toegevoegde waarde
 
Waterhol in de weldorpel ontbreekt.

idd. Al het water wat over de deur en de weldorpel stroomt, wordt door de wind onder de deur "gedrukt". Het kan niet vrij naar beneden vallen voor de dorpel.

Voor een dorpel op maat heb je de verkeerde detaillering gekozen.
 
Dank voor jullie feedback tot zover.

OK, dus mijn geïmproviseerde "valdorpel" (ik wist niet dat het bestaat) voldoet niet. Jammer, maar OK, daar is wat aan te doen. Het is een bestaande deur. Dat geldt ook voor de weldorpel, die zal ik dan maar gaan veranderen / vervangen.

Wat betekent "je hebt de verkeerde detaiilering gekozen"? Gaat dat over afmetingen?
 
OK, dus mijn geïmproviseerde "valdorpel" (ik wist niet dat het bestaat) voldoet niet.

Dat werkt alleen als je rondom de deur aan de buitenzijde in 1 lijn een waterkering kunt creëren. Als je water icm winddruk op deze plaats hebt gaat het aan de zijkant en onder de dichting door.
Bij de meeste naar binnen draaiende deuren wordt het detail zo gekozen dat er rondom een sponning is. Bij jou ontbreekt deze aan de onderzijde.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via