Ik heb een Hager 3fase aardlekschakelaar: CDA463E.
Dit is een 30mA aardlekschakelaar, dat snap ik allemaal wel.
Dit is een 63A apparaat, betekent dit dat wanneer er meer dan 63A over de installatie loopt, dat deze eruit klapt?
Ik weet dat dat bijna 14kW is.
Ik ga echter een 3fase autolader aansluiten en heb op 3fase ook al een kookplaat en saunakachel.
Mocht het voorkomen dat deze alle 3 volop aan staan en iemand besluit te gaan stofzuigen bijvoorbeeld, wil ik niet dat de aardlek eruit vliegt.