Grundfos vloerverwarming pomp

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo vloerverwarming pomp werkt niet

pomp middels schroef gedraaid , zit niet vast as draait wel, juiste condensator vervangen, systeem ontlucht, water bijgevuld, pomp krijgt spanning

maar doet nog steeds niets


wat nu ?
 
Zit er nog een maximaal thermostaat tussen?
Waar heb je spanning gemeten, op de pomp of op het stop contact?

Maak even een foto, dat beoordeeld wat makkelijker.
 
Obelix2 schreef:
Zit er nog een maximaal thermostaat tussen?
Waar heb je spanning gemeten, op de pomp of op het stop contact?

Maak even een foto, dat beoordeeld wat makkelijker.


spanning gemeten stopcontatc en op kastje dat naar pomp gaat ( openschroefd waar de condensator zit
 
Dus je pomp krijgt spanning in het aansluitkastje op de pomp.
Dan mag je er gerieflijk van uit gaan dat je pomp is doorgebrand op de wikkeling.
 
Het standenschakelaartje wil ook wel eens de geest geven. Soms helpt het verzetten tijdelijk.

Het veiligst is om even met een Ohm- meter door te meten. Dat geeft definieve zekerheid.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via