Er is eergisteren een nieuwe ATAG P27c ketel bij ons geplaatst, inclusief nieuw expansievat (1bar, 18L). In het begin leek alles goed te werken, tot er na een paar uur een aantal liter water door het overstortventiel naar buiten kwam zetten.
De installateur heeft toen contact opgenomen met Atag en de conclusie was dat ons eenpijpssysteem de oorzaak hiervan moest zijn. Het gaat hier om 2 verdiepingen van 85m2 in totaal, 7 radiatoren.
De installateur heeft er de volgende dag een bypass bijgeplaatst, ongeveer 50 cm onder de ketel.
Ook dat leek weer goed te gaan, maar vanochtend was het systeem weer geblokkeerd met een 109 foutmelding (te hoge druk).
Ik heb de cv laten leeglopen tot de melding verdween, en kort daarna kreeg ik de melding dat de druk te laag was. (Code 108)
Vanavond heb ik de installatie ongeveer een uur uit gehad en weer bijgevuld tot de foutmelding verdween, dat was bij 1.3 bar.
Tijdens het ontluchten stijgt de druk weer snel terug naar 3,5 bar, en schiet de ketel weer terug in fout 109.
Het expansievat klinkt aan beide kanten even hol bij 3,5 bar. De bypass staat ingesteld tussen de 0,1 en 0,2.
Komt dit inderdaad door het eenpijpssysteem, of zou er wat anders aan de hand zijn?
Onze vorige ketel (Een Avanta 28c) heeft hier nooit moeite mee gehad, dus ik vind het bijzonder dat deze installatie het niet aan zou kunnen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
De installateur heeft toen contact opgenomen met Atag en de conclusie was dat ons eenpijpssysteem de oorzaak hiervan moest zijn. Het gaat hier om 2 verdiepingen van 85m2 in totaal, 7 radiatoren.
De installateur heeft er de volgende dag een bypass bijgeplaatst, ongeveer 50 cm onder de ketel.
Ook dat leek weer goed te gaan, maar vanochtend was het systeem weer geblokkeerd met een 109 foutmelding (te hoge druk).
Ik heb de cv laten leeglopen tot de melding verdween, en kort daarna kreeg ik de melding dat de druk te laag was. (Code 108)
Vanavond heb ik de installatie ongeveer een uur uit gehad en weer bijgevuld tot de foutmelding verdween, dat was bij 1.3 bar.
Tijdens het ontluchten stijgt de druk weer snel terug naar 3,5 bar, en schiet de ketel weer terug in fout 109.
Het expansievat klinkt aan beide kanten even hol bij 3,5 bar. De bypass staat ingesteld tussen de 0,1 en 0,2.
Komt dit inderdaad door het eenpijpssysteem, of zou er wat anders aan de hand zijn?
Onze vorige ketel (Een Avanta 28c) heeft hier nooit moeite mee gehad, dus ik vind het bijzonder dat deze installatie het niet aan zou kunnen.
Alvast bedankt voor het meedenken!