Constructeur van mijn uitbouw stelt strokenfundering op staal voor met aanlegdiepte -65cm onder peil (idem aan bestaande funderingen)
Minimale gronddruk 5 Mpa
Bij gebrek aan een sondering van oorspronkelijke bouw in 1961 heb ik handsondeerapparaat gehuurd en op 4 plekken straatwerk verwijderd en een sondering gedaan.
Op elke plek heb ik 3 sonderingen gedaan
Sondering 1 vanaf onderzijde straatwerk (= 10cm onder pei) met conus 1 cm2 tot punt waar ik niet meer verder kwam
Sondering 2: Gat geboord tot 70cm onder peil en daar gestart met meten met een conus 16mm (2 cm2) tot ik niet verder kon
Sondering 3: Gat geboord tot 70cm onder peil en daar gestart met met conus 1 cm2 tot ik niet verder kon
De gemeten waarden heb ik met de meegeleverde tabel omgezet naar Mpa en in een grafiek gezet
Nu probeer ik te begrijpen wat resultaten zijn en wat er nu moet gebeuren
Sondering 1 ben ik door de bovenliggende laag zwarte grond gegaan die bij aanleg fundering weg zijn dus die meting zegt volgens mij niet zo veel.
Sondering 2 was naar mijn idee conus te groot en daardoor meting te grof daarom heb ik no 3 ook gedaan
Sondering 3 is best kloppend volgens mij. Resultaten van alle 4 de posities zijn ook vergelijkbaar.
Rond -0.7m zit vaste gele grond tot waar ik in ieder geval af moet graven ivm aanlegdiepte.
Ik had verwacht/gehoopt dat deze laag draagkrachtig genoeg zou zijn om op te bouwen (mijn buren hebben allemaal hierop gebouwd zonder sondering en mijn garage heb ik hier ook op staan zonder fundering)
Als ik geen sondering had gedaan had ik mijn aanbouw ook hierop gezet zonder twijfel. Nu ik wel heb gemeten begin ik me toch zorgen te maken
Constructeur verwacht dat ik grondverbetering toe moet passen om op -0.60m voldoende draagkrachtige grond te krijgen.
Kan ik op 0.7m de gele grond aan trillen zodat deze nog verder verdicht ?
Rond -1.10m onder peil loopt gronddruk ineens op en vanaf 1.20 krijg ik sondeerapparaat niet meer verder gedrukt en is waarde hoger dan 10 MPa
of moet deze grond afgegefraven worden tot -1.10m en weer aangevuld/ mengen met andere gele (betere) grond?

Minimale gronddruk 5 Mpa
Bij gebrek aan een sondering van oorspronkelijke bouw in 1961 heb ik handsondeerapparaat gehuurd en op 4 plekken straatwerk verwijderd en een sondering gedaan.
Op elke plek heb ik 3 sonderingen gedaan
Sondering 1 vanaf onderzijde straatwerk (= 10cm onder pei) met conus 1 cm2 tot punt waar ik niet meer verder kwam
Sondering 2: Gat geboord tot 70cm onder peil en daar gestart met meten met een conus 16mm (2 cm2) tot ik niet verder kon
Sondering 3: Gat geboord tot 70cm onder peil en daar gestart met met conus 1 cm2 tot ik niet verder kon
De gemeten waarden heb ik met de meegeleverde tabel omgezet naar Mpa en in een grafiek gezet
Nu probeer ik te begrijpen wat resultaten zijn en wat er nu moet gebeuren
Sondering 1 ben ik door de bovenliggende laag zwarte grond gegaan die bij aanleg fundering weg zijn dus die meting zegt volgens mij niet zo veel.
Sondering 2 was naar mijn idee conus te groot en daardoor meting te grof daarom heb ik no 3 ook gedaan
Sondering 3 is best kloppend volgens mij. Resultaten van alle 4 de posities zijn ook vergelijkbaar.
Rond -0.7m zit vaste gele grond tot waar ik in ieder geval af moet graven ivm aanlegdiepte.
Ik had verwacht/gehoopt dat deze laag draagkrachtig genoeg zou zijn om op te bouwen (mijn buren hebben allemaal hierop gebouwd zonder sondering en mijn garage heb ik hier ook op staan zonder fundering)
Als ik geen sondering had gedaan had ik mijn aanbouw ook hierop gezet zonder twijfel. Nu ik wel heb gemeten begin ik me toch zorgen te maken
Constructeur verwacht dat ik grondverbetering toe moet passen om op -0.60m voldoende draagkrachtige grond te krijgen.
Kan ik op 0.7m de gele grond aan trillen zodat deze nog verder verdicht ?
Rond -1.10m onder peil loopt gronddruk ineens op en vanaf 1.20 krijg ik sondeerapparaat niet meer verder gedrukt en is waarde hoger dan 10 MPa
of moet deze grond afgegefraven worden tot -1.10m en weer aangevuld/ mengen met andere gele (betere) grond?