Goedendag.
Via mijn energieverstrekker (NRE) heb ik een onderhoudscontract voor mijn combiketel: Radson NOX HR2510, serienr.: 9665VC8636, bouwjaar 1993.
Enige maanden geleden heb ik voor het "gasprobleem"
een monteur van deze firma hiervoor op bezoek gehad.
Zijn conclusie was dat de ketel oud begon te worden en ik moest denken
aan vervanging (hij had geen gasanalyse-meter, dus hij kon geen CO meting doen).
Voor het jaarlijkse onderhoud van mijn ketel is vanmorgen (06-12-2007) een andere monteur van deze firma geweest.
Hierbij heb ik hem het zelfde probleem van de "gaslucht" aan gegeven.
Bij meting van het CO gehalte in de afvoergassen kwam hij op een waarde van 4500 ppm, volgens hem zou dit niet meer mogen zijn dan 200 ppm
Zijn stelling was dat de warmtewisselaar niet meer goed was.
omdat er bij afdichtingen en aansluitingen van de warmtewisselaar lekkage-sporen waren, werd zijn vermoeden daar in gesterkt.
Het probleem van het lauwe tapwater is iets van de afgelopen week.
Bij warm water vraag, krijg ik de eerste minuut warm water (uit het voorraadboilertje)
Maar daarna wordt dit lauw.
Na 5 a 10 minuten wordt het water dan weer heet.
Volgens de monteur kan dit de 3-wegklep zijn.
(die te langzaam in komt)
Hij heeft me uitgelegd hoe dit is te controleren bij koude verwarmingsleidingen. (ga ik morgenvroeg testen).
Mijn vraag (over de gaslucht):
Kan dit inderdaad de warmtewisselaar zijn, en zo ja is dan vervanging van de combiketel raadzaam.
Ik wil hierbij duidelijk stellen dat ik op geen enkele wijze reden heb om te twijfelen aan de uitspraak van deze onderhouds-monteur.
Maar een second opinion kan me meer berusting geven als blijkt dat ik inderdaad deze combiketel zou "moeten" vervangen.
Met vriendelijke groet,
Jos van den Wildenberg
Via mijn energieverstrekker (NRE) heb ik een onderhoudscontract voor mijn combiketel: Radson NOX HR2510, serienr.: 9665VC8636, bouwjaar 1993.
Enige maanden geleden heb ik voor het "gasprobleem"
een monteur van deze firma hiervoor op bezoek gehad.
Zijn conclusie was dat de ketel oud begon te worden en ik moest denken
aan vervanging (hij had geen gasanalyse-meter, dus hij kon geen CO meting doen).
Voor het jaarlijkse onderhoud van mijn ketel is vanmorgen (06-12-2007) een andere monteur van deze firma geweest.
Hierbij heb ik hem het zelfde probleem van de "gaslucht" aan gegeven.
Bij meting van het CO gehalte in de afvoergassen kwam hij op een waarde van 4500 ppm, volgens hem zou dit niet meer mogen zijn dan 200 ppm
Zijn stelling was dat de warmtewisselaar niet meer goed was.
omdat er bij afdichtingen en aansluitingen van de warmtewisselaar lekkage-sporen waren, werd zijn vermoeden daar in gesterkt.
Het probleem van het lauwe tapwater is iets van de afgelopen week.
Bij warm water vraag, krijg ik de eerste minuut warm water (uit het voorraadboilertje)
Maar daarna wordt dit lauw.
Na 5 a 10 minuten wordt het water dan weer heet.
Volgens de monteur kan dit de 3-wegklep zijn.
(die te langzaam in komt)
Hij heeft me uitgelegd hoe dit is te controleren bij koude verwarmingsleidingen. (ga ik morgenvroeg testen).
Mijn vraag (over de gaslucht):
Kan dit inderdaad de warmtewisselaar zijn, en zo ja is dan vervanging van de combiketel raadzaam.
Ik wil hierbij duidelijk stellen dat ik op geen enkele wijze reden heb om te twijfelen aan de uitspraak van deze onderhouds-monteur.
Maar een second opinion kan me meer berusting geven als blijkt dat ik inderdaad deze combiketel zou "moeten" vervangen.
Met vriendelijke groet,
Jos van den Wildenberg