Gasleiding langs verwarmingsbuizen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik ga mijn keuken verbouwen en daarvoor moet er ook een aantal extra electra groepen worden aangelegd. Ook de gasleiding moet worden verlegd.

Van de meterkast naar de keuken lopen al twee dikke stadsverwarming buizen door de gang. Het mooiste is het als ik alle leidingen (gas, water, electra) langs deze stadsverwarming naar de keuken leg en dan het geheel wegwerk met een koof.

Ik heb begrepen dat ik met flexibele gasleiding kan werken in een koof als de leiding van de gasmeter naar de keuken uit 1 stuk bestaat. Maar, moet ik nog een bepaalde afstand houden van de verwarmings buizen? Dit in.v.m. de temperatuur van de buizen (60-70 graden Celcius)?
 
Je probleem zal niet je gasleiding zijn, eerder je waterleidingen, deze
worden opgewarmd door de stadsverwarmingsbuizen, gevolg:
legionellagroei in de waterleidingen...pas daar heel goed mee op.
Het is te hopen dat de leidingen geïsoleerd kunnen worden zodat de
warmteoverdracht zo ver beperkt word dat je waterleidingen niet boven
de 20 graden komen :wink:
 
En warm water leidingen moeten weer niet geïsoleerd worden. :?
 
Ik zou niet kunnen bedenken waarom niet.
Als je de warm waterleiding geïsoleerd hebt blijft deze niet dagenlang warm, die koelt in enkele uren af tot de temperatuur van de omgeving.
 
Omdat warm water leidingen zo snel mogelijk moeten afkoelen i.v.m. dezelfde legionella.
 
De VEWIN werkbladen geven duidelijk aan dat koud en warmwater leidingen niet onbedoeld mogen worden opgewarmd boven de 25 graden.

Zij moeten dus voldoende ver verwijdert blijven van ruimten waarin warmte aanwezig is of wordt opgewekt zoals in ketelhuizen, leiding kokers en schachten tusssen plafons waarin warmte ontstaat door zoninvloed enz enz.

De NEN 1006 de VEWIN en ISSO 55 geven aan dat koude leidingen niet mogen worden opgewarmd en warme leidingen niet warm mogen blijven en liefst zo snel mogelijk beneden de 25 graden moeten terug zijn.

Isolatie om de CV verwarmings leidingen voorkomt vaak niet dat de koude en warme leidingen onbedoeld toch boven de 25 graden komen als zij in de dezelfde omkokering gemonteerd zijn, evenzo voorkom je niet dat als de waterleidingen geïsoleerd zijn dat deze niet warmer wordt dan 25 graden bij stilstand of kunnen bevriezen bij temperaturen lager dan 0 graden.

Verstandig om te kiezen voor safe en de waterleidingen en de Warme (hete) CV leidingen niet bij elkaar in een koker te monteren, het is vragen om moeilijkheden die je kan voorkomen.
Laat de leidingen appart van elkaar lopen zodat ze elkaar de warme en de koude waterleiding dus ook elkaar niet kunnen beinvloeden.

Dit alles hebben we te danken aan goede legionella preventie op de langere termijn en dat is toch voor onze eigen veiligheid.

Vr Gr en succes ermee
 
Isolatie van leidingen in een koker heeft totaal geen nut op langere termijn.
en wel om deze reden de isolatie welke word aangebracht heeft binnen het eerst stookseizoen de temperatuur aangenomen van de cv leidingen in de koker en raakt deze niet meer kwijt. Waardoor de koudwater leiding alsnog de temperatuur van de isolatie aanneemt.

Wat Cvolieboy schrijft heeft de voorkeur.

is er geen mogelijk heid om door de kruipruimte te gaan?
 
Een kwartier is dus al te lang? :mrgreen:
Hoe snel een warm waterleiding afkoelt is mede afhankelijk van de toegepaste diameter.

Mocht je in de situatie verkeren dat bevriezing een risico is isoleer je de leiding ook. Dit zijn ook de plaatsen waar je in de zomer sterke opwarming hebt.

Warm waterleidingen mogen wel geïsoleerd worden en het is niet van moeten niet.

De definitie van isoleren is dan ook het afschermen van... Voor leidingen die in omgevingen zitten waar een verschil heerst scherm je deze beinvloeding af, ook in een leidingkoof.

Voorkomen is zeker beter, dit moet dan wel mogelijk zijn in bestaande situaties.
 
Warm en koud waterleidingen dienen volgens de richtlijnen aangelegd te worden, het heeft geen zin hier verder over te discussiëren.
Ook niet als je het niet met de richtlijnen eens bent of er andere ideeën op na houdt, op dit forum wordt er advies gegeven volgens de richtlijnen en wetgeving.
 
Oke, jij je zin.

Mijn opmerkingen gelieve te lezen als eisen en niet als richtlijnen.
 
Hier dan het letterlijke citaat uit de nen 1006:

2.1.2 Temperatuur
De temperatuur van het leidingwater in leidingdelen van drinkwater- en huishoudwaterinstallaties mag
ten hoogste 25 °C bedragen.
Het warme water in leidingen die geen onderdeel van een circulatiesysteem zijn, moet als geen water
wordt getapt, afkoelen tot een temperatuur gelijk aan of lager dan 25 °C.

3.1.8 De afstand van drink-, warmtap- en huishoudwaterleidingen tot leidingen voor verwarming,
warmtapwater en andere leidingen moet zo zijn, dat het leidingwater niet onbedoeld kan worden
opgewarmd tot boven 25 °C.


Hoe lang? Ik zie het niet in de norm terug.
Met isolatie zal het geen dag duren als de omgeving onder de 25 graden is, zelf geen uren.
 
De isso 55 is bestemd voor collectieve watervoorzieningen en niet voor woninginstallaties.
De wevin heeft wel betrekking voor op de woningsinstallaties.
En die luidt als volgt:

De eisen in NEN 1006 zijn algemeen van aard. In de Werkbladen zijn voorbeelden in de uitvoering
van leidingwaterinstallaties gegeven die ten minste voldoen aan de gestelde eisen uit NEN 1006. Er
wordt vanuit gegaan dat als aan de Werkbladen is voldaan de installatie overeenkomstig deze norm
is. De Werkbladen worden door VEWIN uitgegeven.
 
Voor je gasleiding is het geen groot probleem. Als het voor je meter is is het wel van invloed op je meting. Warm gas zet uit waardoor je meer gas gemeten wordt dan je werkelijk afneemt. Achter de meter heeft dit geen invloed.

Om het maar even bij de vraag te houden. :wink:
 
Om even op de vraag terug te komen :-)

Het gaat alleen om een koud waterleiding. Deze loopt van de meterkast door de gang naar de keuken. In de gang loopt deze 2,15 meter langs verwarmingsbuizen.

Boven de verwarmingsbuizen is 10 cm ruimte. Ik zou de waterleiding en gasleiding tegen het plafond kunnen zetten en de koof in twee compartimenten kunnen maken: boven en onder.

Is dat een idee? Of anders (omdat warmte opstijgt) een compartiment onder de verwarmingsbuizen maken (maar dan wordt de koof wel veel hoger)?

Het alternatief is heel lelijk: de waterleiding 'oversteken' naar de andere wand, een verlaagd plafond aanleggen, of de waterleiding buiten de koof houden...
 
Dat is zeker een idee. Als je dan ook de cv buizen isoleerd dan scheelt dit in het opwarmen van de koof.

De waterleiding boven de cv buizen houden heeft iid als nadeel dat je met de stijgende warmte zit.
Je kunt desnoods nog een extra scheiding houden of eventueel twee roosters plaatsen.
Als je de 10 cm ruimte tussen waterleiding en cv buizen dicht zet met isolatie is de warmte zo goed als weg. De buizen zijn ook noet 24 uur per dag warm iets wat je wel hebt in de meterkast met de stadsverdeler.

Als je de waterleiding regelmatig gebruikt is er ook weinig aan de hand.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan