Gasleiding in cementdekvloer

Goedendag allemaal,
Wij zijn bezig met de renovatie van een oud appartementje.
Nu wil de installateur de gasleiding vanaf de meterkast ongeveer 2 meter in de cementdekvloer frezen naar de nieuwe keuken. Hij zal ongeveer 4 a 5 cm diep liggen. Dus 2 cm cement erop na het opvullen.
Mag dit wel, of mag dit niet? Ik heb alleen vrij oude berichten kunnen vinden, die elkaar nogal tegenspreken.

Bedankt alvast!
 
Van de fabrikant.

Meerlagenbuizen en persfittingen mogen worden ingestort in vloeren en wanden. Het is geen verplichting, echter als de situatie het toelaat adviseren wij de buis te voorzien van een flexibele ribbelmantelbuis. Voor of tijdens de werkzaamheden geeft de ribbelmantelbuis de binnenbuis meer mechanische bescherming. Het materiaal van de bouwkundige constructie mag het leidingswerk en de fitting niet kunnen beschadigen. Bij uittrede van de buis in vloeren en wanden adviseren wij deze te beschermen met een stukje ribbelmantel. Op de overgang van de afwerkvloer of wand biedt dit de binnenbuis bescherming tegen kerfwerking.
 
Een dekking van 2 cm is niet genoeg, dat moet 3,9 cm of meer zijn.
Dus bovenkant van de leiding tot bovenkant van de vloer is 3,9 cm of meer.

Vr Gr
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via