Er is een probleem me de gasklep van een sime gasketel sime bj 1990 met een honywell gasklep type V46000 1027 2
Hij ontsteekt meerdere malen zonder probleem en plots dooft de waakvlam.
Het thermokoppel met 2 draadjes is vervangen maar het probleem blijft.
Iemand een idee?
yoni
 
Arie

Waakvlam en brander zijn schoongemaakt,ttb meerdere keren verlaagd en opnieuw verhoogd,schijnbaar alles ok en toch, na enkele uren is de waakvlam uit.
yoni
 
Een defect aan de thermo magneetspoel is zeer zeldzaam, ik vermoed dan
ook dat er iets anders aan de hand is. Vaak is de oorzaak moeilijk te vinden.
Vervangen van deze spoel mag zeker niet door leken gedaan worden,
het gasblok moet daarvoor geopend worden waardoor een goede werking of
gasdichtheid niet meer gegarandeerd kan worden.

Je geeft aan dat het thermokoppel met twee draadjes vervangen is, maar is deze ook vervangen door hetzelfde type of door een thermokoppel zonder draden?
(zonder draden = beveiliging werkt niet meer)
 
Meten is weten,zeggen ze.

maar zal niet de eerste keer zijn dat een dergelijke ketel in zijn eigen rookgassen stikt of dooft door gebrek aan zuurstof.
 
Laat ook eens de gasdruk (voordruk) onder belasting en zonder belasting controleren.
Het gebeurt regelmatig dat de drukregelaar op de gasmeter defect is,
en daardoor de waakvlam soms kan afblazen.
 