Functie rode en groene knop bij ketel

Ik ken de condenswaterafvoer (de gele gewapende slang op foto 2 die naar zo'n PVC brede rond "trechter" gaat, die naar de sifon naar de afvoer gaat)). Maar onder de ketel ook een rode en een groene knop, met hele dunne PVC-leidinkjes naar de sifon waar de condenswaterafvoer ook op uitkomt.

Nou weet ik vrij weinig van cv's, maar wat is de functie van die knoppen en hun leidinkjes?

Zie de foto's.

20241022_132330.jpg

20241022_133213.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De rode en groene knop zijn de overdrukventielen, als de waterdruk te hoog wordt
    dan zal daar water uitlopen tot de druk weer onder de ingestelde waarde is.
    Je moet hier vooral niet aankomen.

    Ik zie ook drie dingen die niet goed zijn.
    Probleem 1: de Anbo koppeling onderaan het T-stuk is lek.
    De koppeling goed aandraaien of vervangen.

    Probleem 2: De afvoer van het overstortventiel bij de rode knop is aangesloten
    op een gesloten buis. Dit is niet toegestaan, het overstortventiel moet vrij uit kunnen storten.
    (bij overdruk moet het water er meteen zonder belemmering uit kunnen)
    Die grijze leiding moet je verwijderen en ook de koppeling die in het overstortventiel zit.
    1729599470709.png


    Probleem 3:
    De gele vulslang is opgezet, dit komt omdat deze vermoedelijk aan beide kanten
    is aangesloten op de vulkraan van de CV en aan de andere kant op een kraan.
    De vulkraan lekt iets waardoor er druk op de slang komt en deze zet uit.
    (ook door de warmte)

    Dit is niet toegestaan, de slang in elk geval loshalen van de vulkraan.
    1729599620108.png
     
    • Dit heeft me geweldig geholpen!
    Waarderingen: Georgedb
    Bedankt voor je superheldere reactie! De ketel is uit 2003, gereviseerd in 2016, maar navraag leert dat dit meer groot onderhoud is geweest. Ketel ziet er voor mij als leek aan de binnenkant nog keurig uit. Toch kijk ik wel naar een nieuwe. Daarvoor moest ik de boel een beetje vrij maken en vroeg me af wat de rode en groene knop waren, dank je wel voor je toelichting.


    Probleem 1: de Anbo koppeling onderaan het T-stuk is lek.
    De koppeling goed aandraaien of vervangen.
    Ja, ik zag daar ook wel wat vreemds. Spuit denk ik geen bloed uit en kan met vervangen van de ketel worden meegenomen.
    Probleem 2: De afvoer van het overstortventiel bij de rode knop is aangesloten
    op een gesloten buis. Dit is niet toegestaan, het overstortventiel moet vrij uit kunnen storten.
    (bij overdruk moet het water er meteen zonder belemmering uit kunnen)
    Die grijze leiding moet je verwijderen en ook de koppeling die in het overstortventiel zit.
    Ik denk dat ik het nu even zo laat zitten (tenzij ik daar echt een heel groot risico mee zou lopen), ik gok dat in 2003 dit nog geen verplichting was? Maar dat de beide ventielen lozen dan gewoon ergens op de houten ondervloer i.p.v. in de afvoer? Ik weet niet of dat veel vocht kan zijn, maar je wil natuurlijk ook geen lekkage (al is een te hoge druk ws. een groter risico)...
    Probleem 3:
    De gele vulslang is opgezet, dit komt omdat deze vermoedelijk aan beide kanten
    is aangesloten op de vulkraan van de CV en aan de andere kant op een kraan.
    Dit is niet de vulkraan, maar de condenswaterafvoer:
    Condenswaterafvoer_3.jpg

    In de brede PVC "trechter" komen nu dus ook de dunne leidinkjes van het rode en groene overdrukventiel. De gele slang is vrij fors en komt een centimeter of 50 lager uit in de "trechter", volgens mag dat ook niet meer, al kan niemand me vertellen wat dan de maximale afstand mag zijn.
     
    Dan bljift voor nu alleen probleem 2 over, ook in 2003 en nog veel eerder zelfs was dit al verplicht.
    Een overstortventiel moet vrij uit kunnen storten.
     
    • Like
    Waarderingen: Georgedb
    Dan bljift voor nu alleen probleem 2 over, ook in 2003 en nog veel eerder zelfs was dit al verplicht.
    Een overstortventiel moet vrij uit kunnen storten.
    Maar dan spuit er dus ineens allemaal stoom / (heet) water zonder dat ik het misschien zelf maar weet, ergens onder de ketel op de muur en de vloer? Hopelijk gebeurt het nooit, maar het leidinkje was dan zo gek nog niet, maar kennelijk dus een veiligheidsrisico.
     
    Er is niemand, die je verbieden kan om er een geschikte opvangvangbak onder te zetten. Eentje met lekker veel ruimte erin. Een emmer, een kunststof opbergbox of dergelijke.

    box.jpg

    Dat laatste heb ik gedaan onder mijn CV-ketel, die boven een houten zoldervloer hangt. Heb daar wel eens een kleine lekkage gehad, toen was het al niet leuk. Moet er niet aan denken wat er gebeurt als de verwarming zou gaan overstorten in geval van een defect expansievat. Die van mij heeft een inhoud van ca 20 liter, maar ze zijn er in allerlei maten, van 5 tot 80 liter. Bij de actieve winkel zijn ze heel betaalbaar!
     
    • Like
    Waarderingen: Georgedb
    Er zijn inderdaad wel open trechters leverbaar die je met een leiding kunt aansluiten op een afvoer.
    De overstort kan dan wel snel stoom afblazen indien nodig en bij een lekkage lekt het via de trechter weg.
    Dat is wel toegestaan.

    In mijn vorige woning had ik dat ook gedaan, zie hier voor verschillende uitvoeringen:
     
    Er is een maar, er mag maar 1 bocht van 90° in de leiding zitten vanaf de aansluiting op de prescor tot aan het aflaatpunt. En inderdaad de zelfde diameter of groter dan de doorlaat van de prescor.