Beste Kenners,
Ik heb een Vaillant VHR 24-28 C welke om de haverklap een Vlamstoring geeft F01. Na een reset werkt hij weer. De ketel is 13 jaar oud.
Constateringen:
Op het moment van Vlamstoring, brand de ketel wel!
Na 5 pogingen denk de ketel nog steeds dat het niet is gelukt.
De retourtemperatuur van de brander stijgt ook, maar soms net een fractie te laat. Dit is denk ik de reden dat de ketel een vlakstoring meldt. Het water stijgt hem niet snel genoeg in temperatuur.
bijvoorbeeld, watertemperatuur is 70 graden, ketel is uit en pomp loopt na. Ik vraag warm water en de ketel gaat aan. De watertemperatuur is nog dalende maar stabiliseert omdat de brander brandt. Net voordat de temperatuur stijgt slaat de ketel af en probeert hij het nog 5 maal. Wanneer de temperatuur snel genoeg stijgt gaat de ketel vrolijk verder en brand lekker door.
Pomp functioneert goed
Acties:
Ik heb de temperatuursensoren omgewisseld, dit geeft geen verschil. Soms lijkt het erger, soms lijkt het beter te gaan.
Vragen?
Is mijn conclusie goed dat de ketel de gasklep dichtgooit omdat hij naar zijn mening de temperatuur niet snel genoeg ziet stijgen?
Kan dit een oorzaak zijn van de temperatuursensoren die traag zijn geworden?
Wat zal ik als eerste aanpakken?
Ik heb een Vaillant VHR 24-28 C welke om de haverklap een Vlamstoring geeft F01. Na een reset werkt hij weer. De ketel is 13 jaar oud.
Constateringen:
Op het moment van Vlamstoring, brand de ketel wel!
Na 5 pogingen denk de ketel nog steeds dat het niet is gelukt.
De retourtemperatuur van de brander stijgt ook, maar soms net een fractie te laat. Dit is denk ik de reden dat de ketel een vlakstoring meldt. Het water stijgt hem niet snel genoeg in temperatuur.
bijvoorbeeld, watertemperatuur is 70 graden, ketel is uit en pomp loopt na. Ik vraag warm water en de ketel gaat aan. De watertemperatuur is nog dalende maar stabiliseert omdat de brander brandt. Net voordat de temperatuur stijgt slaat de ketel af en probeert hij het nog 5 maal. Wanneer de temperatuur snel genoeg stijgt gaat de ketel vrolijk verder en brand lekker door.
Pomp functioneert goed
Acties:
Ik heb de temperatuursensoren omgewisseld, dit geeft geen verschil. Soms lijkt het erger, soms lijkt het beter te gaan.
Vragen?
Is mijn conclusie goed dat de ketel de gasklep dichtgooit omdat hij naar zijn mening de temperatuur niet snel genoeg ziet stijgen?
Kan dit een oorzaak zijn van de temperatuursensoren die traag zijn geworden?
Wat zal ik als eerste aanpakken?