Extra vloerverwarming gelegd nu extra pomp nodig?

Ik heb een bijgebouw/garage voorzien van vloerverwarming. Dit zijn in totaal 10 groepen.
De overige ruimtes zitten op een tweede gesloten verdeler van 20 groepen. 30 In totaal dus.
Nu stookt mijn warmtepomp het vertrekwater naar 45 graden maar ik merk niets bij de vloer.
Met deze temperatuur buiten krijg ik de vertrekken niet warmer dan 18 graden. Op de verdelers komen de flowmeters tussen de 0.5 en 1.0
De temperatuur op de verdelers blijven rond de 25 graden hangen. Ik vermoed dat de warmtepomp circulatiepomp het toch niet rond kan breien.
Zou het een idee kunnen zijn om een extra pomp te plaatsen in de retour?

bedankt vast.
 
Dan vermoed ik inderdaad zou dat je transportpomp niet genoeg opvoerhoogte heeft.

Ik zou navragen bij de leverancier of een grotere pomp kunnen leveren die het wel aan kan.

Nadeel van een extra pomp plaatsen is dat je hem ook weer regeltechnisch moet inpassen.
 
En hoe word deze vloerverwarming in de garage geregeld, zal een gokje doen met de thermostaat in de woonkamer zekers?
En voila daar heb je het probleem al.
 
@De loodgieter

Het gaat niet over alleen de verwarming in de garage. Het is de verwarming in zijn geheel. Aanvoer is 40. Retour is 33. Toch blijft de temperatuur in de woonkamer zakken. Ik zal morgen eens wat groepen dichtdraaien om te kijken of er verbetering is.
 