Hallo klussers,
Ik krijg binnenkort een elektrische auto en wil bij mijn oprit een stopcontact om de auto mee op te laden.
Ik heb al een idee bedacht om dat te doen maar, omdat het over stroom gaat, wil ik weten of mijn plan uitvoerbaar is of niet.
De auto vraagt 3,7KWh en moet dan 6uur laden.
Ik wil een kabel trekken (xmvk 3x2,5) direct van de meterkast naar een dedicated buiten stopcontact via de muur.
Mijn stoppenkast zit erg vol maar zie ik 1 groep nog leeg.
Maar deze groep zit verbonden met een aardlekschakelaar waar nog 2 andere groepen opstaan: 1. internet modems & elektrisch rolluik en 2. de vaatwasser.
Als op die 3e groep de auto komt die continue 3,7KWh gaat vragen, trekt die aardlekschakelaar dat wel als ook de vaatwasser aanstaat?
Ik kan evt de internet modems eraf halen.
Ik heb 1fase 35a aansluiting vanuit de netbeheerder.
Alvast bedankt!
!! ik had deze vraag eerder gesteld in de verkeerde categorie maar kan het niet meer verwijderen !!
Dubbelpost verwijderd - mod

Ik krijg binnenkort een elektrische auto en wil bij mijn oprit een stopcontact om de auto mee op te laden.
Ik heb al een idee bedacht om dat te doen maar, omdat het over stroom gaat, wil ik weten of mijn plan uitvoerbaar is of niet.
De auto vraagt 3,7KWh en moet dan 6uur laden.
Ik wil een kabel trekken (xmvk 3x2,5) direct van de meterkast naar een dedicated buiten stopcontact via de muur.
Mijn stoppenkast zit erg vol maar zie ik 1 groep nog leeg.
Maar deze groep zit verbonden met een aardlekschakelaar waar nog 2 andere groepen opstaan: 1. internet modems & elektrisch rolluik en 2. de vaatwasser.
Als op die 3e groep de auto komt die continue 3,7KWh gaat vragen, trekt die aardlekschakelaar dat wel als ook de vaatwasser aanstaat?
Ik kan evt de internet modems eraf halen.
Ik heb 1fase 35a aansluiting vanuit de netbeheerder.
Alvast bedankt!