Algemeen Bouwkundig Specialist
Bij mijn ouders laat de elektrische vloerverwarming in de badkamer de aardlek eruit springen. Is te meten wat de oorzaak is, de mat of de thermostaat? en is de eerste te repareren of einde oefening?

Ronald
 
Koppel de mat af bij de thermostaat, dan weet je of het de mat is of de thermostaat.

in 99% van de gevallen is het de mat, repareren kan als je de exacte positie van de schade kan vinden.
 
Bedankt voor de tip, uitgeprobeerd en de fout zit dus in de mat, dus helaas. Is het vreemd dat deze na 8 jaar sluiting maakt, er is niet in de vloer geboord ofzo.

Ronald
 
Dat is de reden dat ik niet zo'n fan ben van elektrische vloerverwarming. Je komt er zonder hak- en breekwerk nooit meer bij. Een conventionele vloerverwarming van leidinglussen gaat m.i. toch een stuk langer mee.
 
BertPleizier schreef:
.... Een conventionele vloerverwarming van leidinglussen gaat m.i. toch een stuk langer mee.
Waar heb je die onzin vandaan?
Een goed aangelegde elektrische verwarming gaat gewoon nooit defect.
Als men klaagt over de werking of er ontstaat een defect is dat ALTIJD het gevolg van niet goed leggen of installeren.
The Headhunter schreef:
De vloermat bestaat uit een kabel, deze kabel word warm/koud/warm/koud zet uit en krimpt, het verbaast mij niets dat deze stuk gaat.
Sorry hoor, ook dit slaat echt nergens op.
 