Ik zit met een probleem en dat is heb sinds vorig jaar een andere ketel gekocht vaillant vhr-c deze hangt beneden nu had ik zowel boven als op de beneden verdieping een éénpijpssysteem maar kreeg het boven nooit warm. Hebben herhaaldelijk de leidingen doorgespoeld maar ook dat mocht niet baten.

Nu heb ik sinds een paar maanden een dakkapel op dak laten plaatsen en moest daar ook een radiator hebben omdat dit een slaapkamer word van mijn zoontje (vrouw is zwanger) dus heb ik besloten om de gehele eerste verdieping te veranderen door eerst een 22mm cv-buis naar zolder toe te leggen en vanaf daar een plaat op zolder + naar de slaapkamers beneden toe.

Dit werkt perfect de plaaten zijn nog nooit zo heet geweest. Heb er thermostaat kranen opgezet. Nu zit ik beneden nog met de éénpijpsinstalatie met onderblokken van herz met 50% doorlaat (niet regelbaar) en vanaf het onderblok naar de kraan zit een pijpje van 11mm buitenwerks leidingen zijn van kunststof en deze liggen in de afwerkvloer.

Nu het probleem: in de kamer (woongedeelte zit een drieplaats radiator met confector) maar deze wordt alleen boven aan warm. Nu heb ik andere onderblokken besteld van herz 100% doorlaat en instelbaar. Is dit de goeie oplossing want dan krijg ik meer doorlaat en de pijp vanaf het onderblok is 15mm ipv 11m m.

Graag een antwoord van je te mogen vernemen je mag me eventueel ook bellen of dat ik jouw bel als je me je tel mailt want ik wil dit nu één keer oplossen zodat ik er niet weer bij hoef.

reply je op deze mail of moet ik dan in het forum lezen?

in ieder geval bedankt.
 
Je probleem is de pompcapaciteit.

De nieuwe installatie heeft weinig weerstand en de oude (eenpijps) veel.
Water kiest de weg van de minste weerstand dus koude radiator op de beganegrond.

Als je de radiatoren op de 1e verdieping en zolder dicht zet wordt de woonkamer wel warm denk ik. Probeer maar eens.
Indien ja .................. zet de pomp in een hoger toerental.
(lukt meestal niet bij een Vaillant).

Oplossing 2 ...................... monteer op de radiatoren verdieping en zolder een z.g. instelbaar voetventiel.
Door deze voetventielen iets dicht te draaien gaat er minder water naar de radiatoren verdieping en meer naar de woonkamer.

De nieuwe onderblokken kunnen ook de oplossing zijn (minder weerstand)


Succes,
Henk
 