Een vraag, bij mij is vorig jaar een meterkast geplaatst waarin nu blijkt, alleen maar een polige automaten.
nu lees ik dat dit in nederland niet mag.
Moet ik deze nu gaan vervangen?

Alvast bedankt

Albert
 
Het kan gevaar opleveren.

De automaat mag wel enkelpolig zijn, de groep moet echter dubbelpolig gescheiden kunnen worden door een groepsschakelaar.
Er zou nl anders spanning via de Nul op de groep kunnen blijven staan.
 
Even voor de duidelijkheid, één module is 18mm.
Je hebt tweepolige automaten van twee modules breed (36mm) maar ook automaten van één module breed. Deze zien er hetzelfde uit als een enkelpolige automaat.
Dus eerst even goed kijken wat er in zit.
 
Sorry ik krijg het niet voor elkaar.
de uitleg die erbij kreeg was dat een twee polig in totaal vier schroeven(aansluitingen) moet hebben deze automaten hebben er maar twee.
 