Beste klussers,
Vandaag ben ik bezig geweest met inventariseren van alle groepen bij mijn vader thuis. Ik maak daar een instructiekaart van met een overzicht van alle groepen en vaste apparaten, per groep en per vertrek in het huis. Mocht er iets gebeuren qua storing dan is via de kaart snel te zien in welk vertrek en bij welke apparaten je eventueel moet gaan kijken.
Het is een wat oudere installatie van het merk HAF met automaten.
Van links naar rechts:
Groep F: ABB automaat 2x S261 B16 voor het inductiefornuis.
Deze groep heeft een eigen aparte kast. Ik zie er echter geen aardlekschakelaar op zitten. Maar de installateur van de keuken heeft destijds gezegd dat het goed zit zo en alles gezekerd is.
Groep 1: ABB automaat S161 L16A voor de wasmachine en wasdroger.
Groep 2: Holec automaat E81N B16 voor de vaatwasser (2200W) en plintverwarming in de keuken (40W).
Groep 3: ABB automaat S161 L16A voor schuur, hal, woonkamer en tuin.
Groep 4: ABB automaat S161 L16A voor de eetkamer, keuken (licht, wcd's met koffiezetter, waterkoker, enz + afzuigkap 260W, koelvriescombi 120W en de combi-oven 2200W) en 2 slaapkamers boven.
Groep 5: ABB automaat S161 L16A voor Badkamer, wc, slaapkamer beneden, gang/trap/overloop en ketelhok met CV en MV.
Aardlekschakelaar van 0,03A.
Beltrafo.
Alle groepen lijken geaard middels de groen-gele aardedraad. Wanneer ik bij de geaarde WCD's die in het huis aanwezig zijn met een multimeter de fase en de randaarde raak, meet ik 230V.
De vorige eigenaar was naar eigen zeggen elektricien. Ik betwijfel het ivm met de erg vreemde zaken die ik tegen kom. Een tafelcontactdoos doorgelusd via een wandlamp, vreemde schakelconstructies, een huishoudkabel die onder de behuizing van een WCD vandaan komt om het rolluik van spnning te voorzien, etc.
Tot zo ver de basisinfo.
Ik kwam wat vreemde zaken tegen:
1. Groep 3 is gesplitst over 2 buizen die uit de groepenkast komen. Er zijn dus aan groep 3, twee fase en twee nul aansluitingen gemaakt. Mag dat?
2. Groep 3 t/m 5 lijken de enige groepen te zijn die echt achter de ALS zitten. Als ik ga meten en zoeken, blijken dus groep F, 1 en 2 gewoon spanning te geven als ik op de T-knop van de ALS druk en de ALS naar beneden klapt.
Dat zou betekenen dat het fornuis, de wasmachine/-droger, de vaatwasser en de plintverwarming dus niet gezekerd zijn middels de ALS. Dus levensgevaarlijk wanneer er bij één van deze apparaten een storing/stroomlek optreedt.
Toch?
3. Je zou zeggen dat groep 4 soms overbelast zou worden; bij het maken van het ontbijt wordt de oven (2200W) gebruikt om broodjes te bakken, soms staat de afzuigkap (260W) aan en wordt er tegelijkertijd koffie gezet (1450W) en water gekookt (2200W). Volgens mij is 16Ax230V toch max. 3680W.
Al deze apparaten gebruiken zou een piek kunnen opleveren van 6230W, als de koelvriescombi er ook nog bij aanslaat. Dan is het licht in de keuken, de eetkamer en de slaapkamers nog niet bij gerekend. Toch is de automaat van groep 4 nog nooit uitgeschakeld wanneer mijn ouders al die apparaten tegelijk aan hebben. Zou de automaat stuk zijn of is dit een kwestie van altijd geluk gehad dat de 3680W och nooit bereikt is?
4. Volgens mij hoort een (combi)oven een eigen groep te hebben en mag er op de groep van de vaatwasser ook verder niets anders zitten. Toch?
Zie ik het allemaal verkeerd of is het verstandig om een elektrotechnisch monteur in te schakelen?
Steven
Vandaag ben ik bezig geweest met inventariseren van alle groepen bij mijn vader thuis. Ik maak daar een instructiekaart van met een overzicht van alle groepen en vaste apparaten, per groep en per vertrek in het huis. Mocht er iets gebeuren qua storing dan is via de kaart snel te zien in welk vertrek en bij welke apparaten je eventueel moet gaan kijken.
Het is een wat oudere installatie van het merk HAF met automaten.
Van links naar rechts:
Groep F: ABB automaat 2x S261 B16 voor het inductiefornuis.
Deze groep heeft een eigen aparte kast. Ik zie er echter geen aardlekschakelaar op zitten. Maar de installateur van de keuken heeft destijds gezegd dat het goed zit zo en alles gezekerd is.
Groep 1: ABB automaat S161 L16A voor de wasmachine en wasdroger.
Groep 2: Holec automaat E81N B16 voor de vaatwasser (2200W) en plintverwarming in de keuken (40W).
Groep 3: ABB automaat S161 L16A voor schuur, hal, woonkamer en tuin.
Groep 4: ABB automaat S161 L16A voor de eetkamer, keuken (licht, wcd's met koffiezetter, waterkoker, enz + afzuigkap 260W, koelvriescombi 120W en de combi-oven 2200W) en 2 slaapkamers boven.
Groep 5: ABB automaat S161 L16A voor Badkamer, wc, slaapkamer beneden, gang/trap/overloop en ketelhok met CV en MV.
Aardlekschakelaar van 0,03A.
Beltrafo.
Alle groepen lijken geaard middels de groen-gele aardedraad. Wanneer ik bij de geaarde WCD's die in het huis aanwezig zijn met een multimeter de fase en de randaarde raak, meet ik 230V.
De vorige eigenaar was naar eigen zeggen elektricien. Ik betwijfel het ivm met de erg vreemde zaken die ik tegen kom. Een tafelcontactdoos doorgelusd via een wandlamp, vreemde schakelconstructies, een huishoudkabel die onder de behuizing van een WCD vandaan komt om het rolluik van spnning te voorzien, etc.
Tot zo ver de basisinfo.
Ik kwam wat vreemde zaken tegen:
1. Groep 3 is gesplitst over 2 buizen die uit de groepenkast komen. Er zijn dus aan groep 3, twee fase en twee nul aansluitingen gemaakt. Mag dat?
2. Groep 3 t/m 5 lijken de enige groepen te zijn die echt achter de ALS zitten. Als ik ga meten en zoeken, blijken dus groep F, 1 en 2 gewoon spanning te geven als ik op de T-knop van de ALS druk en de ALS naar beneden klapt.
Dat zou betekenen dat het fornuis, de wasmachine/-droger, de vaatwasser en de plintverwarming dus niet gezekerd zijn middels de ALS. Dus levensgevaarlijk wanneer er bij één van deze apparaten een storing/stroomlek optreedt.
Toch?
3. Je zou zeggen dat groep 4 soms overbelast zou worden; bij het maken van het ontbijt wordt de oven (2200W) gebruikt om broodjes te bakken, soms staat de afzuigkap (260W) aan en wordt er tegelijkertijd koffie gezet (1450W) en water gekookt (2200W). Volgens mij is 16Ax230V toch max. 3680W.
Al deze apparaten gebruiken zou een piek kunnen opleveren van 6230W, als de koelvriescombi er ook nog bij aanslaat. Dan is het licht in de keuken, de eetkamer en de slaapkamers nog niet bij gerekend. Toch is de automaat van groep 4 nog nooit uitgeschakeld wanneer mijn ouders al die apparaten tegelijk aan hebben. Zou de automaat stuk zijn of is dit een kwestie van altijd geluk gehad dat de 3680W och nooit bereikt is?
4. Volgens mij hoort een (combi)oven een eigen groep te hebben en mag er op de groep van de vaatwasser ook verder niets anders zitten. Toch?
Zie ik het allemaal verkeerd of is het verstandig om een elektrotechnisch monteur in te schakelen?
Steven