Dubbelcheck berekening expansievat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dag mensen,

Met de formules in de brochure van een expansievat leverancier kom ik op onderstaande berekening voor de grootte van het vat:

1. Waterinhoud vloerverwarming.
Er komt ca. 800m buis 16/2, voor de waterinhoud kom ik op 90 liter.
Temperatuur van het water is hooguit 40 graden, dan is de uitzettingscoefficiënt 0,75%.

2. Waterinhoud rest.
Voor het volume van de standleidingen kom ik op 12 liter. Ik weet niet precies hoeveel water er in (3) verdelers + ketel blijft staan, maar laten we zeggen 15 liter totaal voor alles rondom de vv buis. Voor de zekerheid pakken we hier 80 graden, uitzetting 2,9%.

3. De formule voor het vat is:
expansiebuffer = (1,25 * volume * uitzetting) / nuttig effect

buffer vv buis = (1,25 * 90 * 0,75%) / 0,5 = 1,7 liter
buffer rest = (1,25 * 15 * 2,9%)/ 0,5 = 1,1 liter

4. Het wordt een 1 bar vat (ketel op bgg). Het kleinste 1 bar vat is 12 liter, die is dus heel ruim voldoende.

Het was de eerste keer dat ik zo'n berekening maakte, dus voor de dubbelcheck: heb ik het goed gedaan?

Dank!
Wim
 
Neem gewoon een 18l vat, is overal te verkrijgen en zal goed voldoen. De meeste woningen in nederland zijn voorzien van 18l vaten. Tenzij erg groot of veel waterinhoud.

Beetje over kan zowieso geen kwaad.

Succes.
 
@Fiesiekus:
Nuttig effect is een compensatiefaktor in de berekening. Bij een 1 bar vat in een normaal systeem is die faktor 0,5. (Heb het document met de formules hier op de computer staan, maar kan even de link niet meer vinden.)
Inderdaad geen radiatoren.

@Xr8:
De ruimte is beperkt, vandaar dat ik het vat liever kleiner heb als dan kan.
(Ik zou 18 liter er net in kunnen proppen, maar dan wordt alles slecht toegankelijk voor onderhoud.)
 
Je berekening is dan verder wel goed; zou je met 12 liter toekunnen. Ben overigens wel benieuwd wat die 12 en 18 liter (opgave) van een expansievat betekent: totale inhoud of lucht?
 
Om de hersenen iets minder te laten kraken kun je op installatieplatform nl simpelweg je gegevens invullen.

De ketel zelf heeft ook een paar liter waterinhoud dus reken dit ook mee, zeker als het kritisch wordt.

De kunst blijft wel om het goed in te vullen natuurlijk. :mrgreen:
 
Ik kom daarmee niet hoger uit dan Wamelis' handberekening.

Wel revolutionair: waarschijnlijk worden er jaarlijks honderdduizenden te grote (en dus: te dure) expansievaten geïnstalleerd.
 
Tja kwaad kan een te groot vat niet zoals xr8 al beschrijft.
18 liter is de standaard en op die wijze is zo`n vat ook niet echt duur. (massaproduct)

Je bespaart een paar euro`s met een kleinere en zal op de levensduur pinuts zijn.
Als je ruimte nodig hebt kan een klein vat wel veel meerwaarde hebben.
Ik kom daarmee niet hoger uit dan Wamelis' handberekening.

Moet dat dan? :mrgreen:
Wamelis heeft het goed gedaan dus. :wink:
 
Dank voor alle reacties - zit wel goed dus!

En handige link, had me een boel tijd kunnen besparen :D

Even over die Pneumatex vaten: die ontdekte ik ook net, maar in de brochure ervan staat dat ze door een installateur precies op druk gebracht moeten worden.

Klopt dat? Of is de fabrikant gewoon heel voorzichtig en kan ik zo'n klein vaatje gewoon uit de doos aankoppelen?
 