Hallo allemaal,

Na plaatsing van de warmtepompboiler is er een fors drukverlies merkbaar in de badkamer. Bij de regendouche (eerste etage)is dit erg vervelend.
De boiler is op een heel andere plek geïnstalleerd dan waar de combiketel zich eerst bevond.
Het leidingwerk van de boiler is op oud leidingwerk aangesloten met kunststof 16/2 leiding naar 15 mm koper.
In dit leidingwerk (ongeveer 14 meter in totaal) zitten 12 bochten waarvan 3 een haakse hoek (koppeling) en 9 gebogen hoeken.

Heeft het nut om het oude leidingwerk te vervangen door kunststof 16/2 en gelijktijding 7 bochten te verwijderen (waarvan 2 haakse koppelstukken).

Wordt hierdoor de waterdruk beter....?

Ik hoor graag van jullie.
 
Je kan beter het nieuwe leidingwerk vervangen want 16x2 met zoveel fittingen en die lengte heeft teveel weerstand om nog een fatsoenlijke druk over te houden bij je douchekop.
 
Het nieuwe leidingwerk (kunststof 16x2) wordt pakweg 4 meter korter en met 7 bochten minder. De kunststof leiding heeft dan verder ook bijna geen koppelingen meer. Is ook aan de binnenzijde veel gladder.
Doen dus..?
 
De 20 mm leiding wordt dan aangesloten op de bestaande 15 mm koper leiding (in de kelder). De laatste meters zitten in de muur en vloer.
Heeft het dan toch nog nut om een 20 mm leiding te gebruiken, mbt deze bottleneck....
 