De beste instellingen voor nieuwe CV met iSense?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste allemaal,

Totaal niet mijn gebied: de CV-ketel. Heb mijn 8 jaar oude Agpo vervangen ivm defecte ventilator en er hangt op zolder nu een Remeha Calenta 40c icm een iSense thermostaat.

Verder in huis:
* Woonkamer: convectorput (altijd aan)
* Keuken (open): convector (altijd aan)
* Badkamer: handdoekradiator (bijna altijd aan)
* Overige ruimtes: plaatradiatoren (bijna nooit aan)

De iSense heeft veel instellingsmogelijkheden maar ik vroeg mij af wat ik het beste met de minimale en maximale CV temperatuur kan doen? In eerste instantie had ik de minimale temperatuur laag ingesteld maar later begreep ik dat dit niet handig is bij convectoren.

Heb de installatie (nog) niet waterzijdig ingeregeld / laten regelen, overweeg nog of dat handig en nuttig is bij dit geringe aantal verwarmingselementen.

Verder hoor ik graag wat ook handig is om in te stellen (heb de tapwater functie icm programma al gevonden bv).

Alvast bedankt voor de tips!
 
Ik ben verder niet echt thuis in de Isense, dus ik beperk mij even tot het waterzijdig inregelen.

Dit is niet afhankelijk van het aantal radiatoren, tenzij het maar 1 is.
Het gaat er om dat er vaak 1 radiator is die reletief dicht bij de ketel hangt. Hierdoor stroomt dan onevenredig veel water, waardoor de retour van de ketel opwarmt en het rendement daalt.
Ook kan het zo zijn dat doordat die radiator te veel water krijgt, er te weinig overblijft voor de overige radiatoren. Deze leveren dan niet hun nominale vermogen.

Oftewel inregelen is zeker aan te raden. Je kunt dit ook zelf doen. gewoon zorgen het dat temperatuurverschil over alle radiatoren/convectoren ed hetzelfde is.
 
Zeker de waterhoeveelheid inregelen over de radiatoren.
Een afwijking van de waterhoeveelheid kan niet door de I-sens of de ketel worden herkend en opgelost worden.
Zoals Ingmar zegt de temperaturen meten van de retourleiding van elke radiator.
Inregelen:
- ketel op max temp. zetten
- kamerthermostaat op 30grd zetten
- na 1/2u de retourleiding van de radiatoren meten
- de radiatoren knijpen/slag dichtdraaien met een te hoge temp
- radiatoren met lage temp meer open
- dit een aantal keren herhalen om de 10min.
Het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour mag kleiner zijn dan 20grd. Dus niet instellen op een verschil van 20grd. Maak alleen de retourtemp. gelijk. mvgr bernhard
 
Waterzijdig inregelen is zeker een must, in de calenta zit een modulerende pomp, die moduleert op temperatuur verschil.
Als je convectoren hebt en met een klok programma werkt, zou ik de opwarm snelheid op snel of sneller zetten, om een hogere aanvoer temperatuur te krijgen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via