Daar gaan we weer Domina Agpo F24e

Status
Niet open voor verdere reacties.
Afgelopen week eindelijk tijd gehad om weer eens tijd aan de ketel te besteden, en eindelijk tijd gehad om een nieuwe ionisatie pen te plaatsen zoals eerder hier geadviseerd, aangezien we hem elke ochtend een keer moesten resetten :( :( .

En de ketel deed het perfect, snachts gewoon kunnen terugzetten tot 15 graden en smorgens gelijk draaien :mrgreen: :mrgreen: .

Tot we gisteren geen warm water hadden, ketel gaf via de led warm water aan maar geen vlam :cry: .
Sensors ww en cv gewisseld en toen deed hij het wel. Je zou denken sensor kapot :idea: :idea: .

Echter het probleem komt nu pas, na het terugzetten van de sensors deed de cv het niet ondanks dat de kraan uit was bleef hij ww geven volgens de led en brande de vlam even tot de pomp het niet meer fijn vondt gelukkig was ik erbij en kon bij de eerste vreemde geluid de stekker eruit trekken.

We zijn weer terug bij af en moeten weer elke keer resetten, nu vakker dan eerst (om de 5 uur) :P :cry: :P .

iemand een idee, ipv een nieuwe ketel :idea:
 
Je hebt echt pech met dit ding
als ik dit zo lees, stromingsschakelaar en sensor probleem.
ik zou eens beginnen met de sensors.
Agpo temperatuursensor F24E 3288300 kosten een euro of 12 per stuk
als hij dan nog aangeeft dat ww getapt wordt kom je al langzamerhand op de stromingsschakelaar uit.
en dan moet je even kijken welke stromingssensor er in zit een rechte of een haakse.
er zijn namelijk 2 uitvoeringen.
maar ik denk de sensors
 
Ja, het is jammmmmer

Maar dacht dat ik eruit was, en van die sensors was ik ook overtuigd dus die heb ik al besteld en hoop deze dinsdag in huis te hebben.

Maar wilde het toch ff voorleggen.

Ik ben nu nhet bad aan het vullen met warm water, en nog geen probleem.
 
Helaas twee nieuwe sensors maar moet hem nog steeds resseten
helaas had ik nu ook geen warm water, voor ik vanmiddag een nieuwe hoofdprint erin zet

Ik heb nog een vraag indien je de stekkertjes van de sensors omzet en zo laat staan kan dit??

en wat is een eventueel gevolg
 
1sensor controleert de warm water temperatuur.
De andere sensor controleert de cv temperatuur.
Als je de stekkers verwisseld gaat het gegarandeerd mis.
Als je ww pakt terwijl de cv koud is dan moduleert toestel niet meer, is je cv daar tegenover erg warm gestookt net dat zal je ww koud worden omdat hij terug moduleert.
Anders om idem dito.
Nee, dat kan dus niet.
 