CV-systeem drukverlies

Hallo, gaat over ketel Valliant ecoTec plus VCW 296/5-5.
Om de 2 dagen foutmelding dat de druk te laag is. Dan denk je, ok water bij vullen. Het rare is, ik draai de kraan maar een halve seconde open en druk stijgt dan van 0.3 naar 1.5 bar. Supersnel dus. Dat vind ik een zeer vreemd fenomeen. Monteur is al geweest , heeft veilgheidsklep vervangen. (waar niet veel aan te zien was) maar dat heeft dus niet geholpen.
Wat is de volgende stap? Expansievat?
Het rare is dat de druk terug zo snel omhoog gaat in zo een korte tijd. ALs je water langzaam bij vult dan zie je de druk ook langzaam omhoog gaan. In dit geval gaat die in 5 sec van 0.3 naar 1.5. En blijft daar dan ook. cv staan aan van smorgens 09.30 tot 13 uur. Is op kantoor.
Een lek ? Expansievat? Drukregelaar? Ik ben geen cv monteur, maar wil wel voorbereid zijn op te dure facturen waar ze straks mee af komen.
 
Hoeveel water gaat er in om van 0,3 naar 1,5 te gaan? Laat de CV in een emmer teruglopen van 1,5 naar 0,3 en je weet het. Als het heel weinig is weet je dat het vat stuk is.
 
Je hebt tegenwoordig "Monteur" en "Monteur". Oftewel oldskool loodgieters die weten waar ze het over hebben, logische verbanden kunnen leggen op basis van symptomen en begrijpen wat ze zien. En.. je hebt "monteurs", meestal de jonge generatie, die niet naar het probleem zelf maar naar hun tablet kijken. (Die zie je vooral opkomen als onderhoudsmonteurs bij de grote energie ketens).
 