Goedemorgen,

Ik denk dat een hopeloos geval is maar ik stond gister op een adres waar er een conflict is geweest met de vorige loodgieter nu hebben de heren voordat ze weggingen alle CV leidingen(flexibele buis) volgespoten met PUR schuim.
Laminaat ligt er ook al in!
Is er nog hoop voor die mensen of moet ik slecht nieuws gaan brengen...

Gr robin
 
Uitgeharde pur is alleen mechanisch te verwijderen.

Wegsnijden afsteken of schuren bv.
Met wat beleid is er nog een misschien. Anders is het blijvend zichtbaar.
 
Mijn enigste idee was kapot steken beetje bij beetje en aan de andere kant van de slang een compressor aansluiten...
Ben alleen bang dat het met het uitzetten wel een meter of 2 in elke buis zit (zijn 10 slangen)
 
Als ze een bus gebruikt hebben zonder pistool kan dat wel eens meevallen, bij een buis doorprikken mbv een elektra draad om te kijken hoever het zit.
 
Ik zou geen cv-leiding willen hebben met resten erin. Dat is nadelig voor de doorstroming en levert misschien zelfs meer geluid op. Laten vervangen en de rekening opsturen.

Wat is het probleem met het laminaat?
 
Ralph jij bent nu al de held van de week haha.
Net dat bedrijf gebeld is geen enkel probleem, dat spul maakt het PUR weer zacht en dan wordt het niet meer hard.
Spul 1 week laten intrekken,is niet schadelijk voor de leidingen.

Gr robin
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
8K
Reacties
4
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
9K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via