CV ketel in kast met ventilatie (zolder)?

Goede avond,

Wij zijn voornemens een bod uit te brengen op een woning. De woning heeft een grote zolder die wij willen opdelen in twee kamers, mochten wij de nieuwe bewoners worden. De CV hangt nu op de ruime zolder achter het trapgat.

Onderstaand twee mogelijke opties. Let op: in beide gevallen zal er een dakraam komen op slaapkamer 2 voor daglicht & ventilatie.

Is optie 1 toegestaan? De CV wordt achter een wand met deur geplaatst en ik wil dan kijken of ik dan extra ventilatie kan laten aanleggen door het dak (los van de rookgasafvoer natuurlijk).

optie 1.jpg


Of alleen optie 2?

optie 2.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als dit een cv ketel met gedwongen afvoer is dan hoeft die ventilatie niet.
    Een cv ketel maakt altijd wel wat geluid dat in een slaapkamer storend zou kunnen zijn.
    Optie 2 lijkt mij de meest logische
     
    Beste Ronny, ik heb het niet over regelgeving maar over de technische noodzaak van een ruimteventilatie op de plaats waar de ketel geplaatst is.
    Een ketel met gedwongen afvoer werkt met een verbrandingskamer die hermetisch is afgesloten van de binnenruimte. De lucht nodig voor de verbranding wordt rechtstreeks van buiten aangetrokken en heeft in tegenstelling tot de oudere atmosferische ketels geen lucht nodig vanuit de binnenruimte.
     
    Ja optie 2 is zeker zonde van de ruimte, mijn voorkeur heeft optie 1.
    Maar ik dacht dat het niet toegestaan was deze in dezelfde ruimte te hebben als een slaapkamer. Maar dit is dus inderdaad geen probleem wanneer deze in een afgeschermde kast zit?

    Of het gedwongen afvoer is weet ik niet, ik weet het type CV nu niet zeker. Het gaat om een potentieel aan te kopen huis.
     
    De opstelingsruimte voor een ketel heeft een minimale inhoud nodig, als deze te klein is moet er een ventilatie in. Dit om te voorkomen dat het toestel te warm wordt.
     
    Bij beide opties zal de deur naar slaapkamer 1 niet open kunnen. De stippellijn is de hoogte van 1,5 meter. Je deuren zijn minimaal 2,10m hoog, maar waarschijnlijk 2,30 m.
     
    • Like
    Waarderingen: Mn22
    Of het gedwongen afvoer is weet ik niet, ik weet het type CV nu niet zeker. Het gaat om een potentieel aan te kopen huis.
    Moest dit nog een atmosferische ketel zijn dan is het sowieso aan te raden om die te vervangen door een condenserende ketel en die zal sowieso met gedwongen afvoer zijn.
    Met optie 1 kan je wel de ene slaapkamer (onderste op de tekening) groter houden maar dat is dan ten koste van de andere.
    Met optie 2 kan je de grootte van elke slaapkamer gemakkelijker aanpassen, sowieso kan je hierbij de bovenste slaapkamer groter maken dan bij optie 1.
     
    Iedere ketel geplaatst in een kast dient aan de inbouw eisen van de fabrikant te voldoen, zie hiervoor je gebruiksaanwijzing van het toestel hier staat het in vermeld.
    Voor de bedieningszijde van de ketel dient men een vrij stahoogte te hebben van 2 meter, tenzij in de installatie handleiding anders is aangegeven.
    Vanaf de voorzijde van het toestel dient een minimale maat gehanteerd te worden van ten Minste 10 cm tot binnenzijde deur..
    En er dient een voorziening aangebracht te worden dat de ruimte temperatuur waarin het toestel hangt niet boven de 40 graden kan komen.
    E.e.a. is terug te lezen in de NEN 3028:2016
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via