Goedemiddag,
Ik heb een Brink Elan 10 2.0 heteluchtverwarming (2016) icm met een Intergas HRE 36/30 (2020)
Sinds plaatsing nieuwe ketel heb ik comfort problemen.
*De ketel is ingeregeld op 10 kw parameter e. installateurs menu op 32 ipv 70
* max pomp staat op 40
* min pomp staat op 25
Elan staat op 55 graden uitblaas en 48% Max luchtdebiet.
Gestuurd door een Honeywell modulation touch thermostaat welke in de cv ketel op open therm zit aangesloten en parameter E. op 1.
Waar ik tegen aan loop dat de Brink prima moduleert alleen de ketel steeds op 1 springt terwijl de temperatuur nog niet is bereikt. Ketel temperatuur staat nu op 60 graden, omdat ik wil proberen om met een lagere temperatuur dus minder lucht uit de Elan het huis verwarmen.
Of de aanvoer nu op 80, 70 of 60 graden staat dit maakt geen verschil. Resultaat is koude vallen als de elan terug moduleert en weer aan.
Ik krijg het behaaglijk in huis met 70 graden aanvoer en uitblaas temperatuur in elan op 45 graden en lucht debiet op 40% alleen wat de elan dan doet is constant op die 40% blazen omdat de elan warmer word. Als ik uitblaas temperatuur omhoog zet in de elan dan gaat deze te veel moduleren op lucht waardoor het weer frisser word in huis.
Iemand nog een tip hoe ik dit kan tunen of fixen?
Ik heb een Brink Elan 10 2.0 heteluchtverwarming (2016) icm met een Intergas HRE 36/30 (2020)
Sinds plaatsing nieuwe ketel heb ik comfort problemen.
*De ketel is ingeregeld op 10 kw parameter e. installateurs menu op 32 ipv 70
* max pomp staat op 40
* min pomp staat op 25
Elan staat op 55 graden uitblaas en 48% Max luchtdebiet.
Gestuurd door een Honeywell modulation touch thermostaat welke in de cv ketel op open therm zit aangesloten en parameter E. op 1.
Waar ik tegen aan loop dat de Brink prima moduleert alleen de ketel steeds op 1 springt terwijl de temperatuur nog niet is bereikt. Ketel temperatuur staat nu op 60 graden, omdat ik wil proberen om met een lagere temperatuur dus minder lucht uit de Elan het huis verwarmen.
Of de aanvoer nu op 80, 70 of 60 graden staat dit maakt geen verschil. Resultaat is koude vallen als de elan terug moduleert en weer aan.
Ik krijg het behaaglijk in huis met 70 graden aanvoer en uitblaas temperatuur in elan op 45 graden en lucht debiet op 40% alleen wat de elan dan doet is constant op die 40% blazen omdat de elan warmer word. Als ik uitblaas temperatuur omhoog zet in de elan dan gaat deze te veel moduleren op lucht waardoor het weer frisser word in huis.
Iemand nog een tip hoe ik dit kan tunen of fixen?
Laatst bewerkt: