We hebben een Intergas HR 22 kombi ketel op zolder hangen. Daaraan wordt nu een Cenvax VAG 5000 WA regeling gekoppeld. De buitenvoeler zit op de noord-oost kant. Het kabeltje kon ik in een pvc buis leggen en die buis met tieribs vastmaken langs de aanvoerleiding op zolder over een afstand van ongeveer 5m. naar de ketel toe.
vraag 1: zal de temp. verhoging van dit kabeltje langs de aanvoerleiding de regeling hinderlijk beïnvloeden of kan dit geen kwaad?
De voeler voor de aanvoertemperatuur had een kabeltje van 1m. lang. Op advies van de installateur heb ik die verlengd en de sensor ongeveer 6 m vanaf de ketel op de aanvoerleiding geplaatst. De weerstand in de kabel was bij 1m lengte 5,28 ohm. Nu bij 6m. lengte is de weerstand 5,85 ohm. Vraag 2: Geeft dit problemen voor de regeling?
Ook deze kabel zit in dezelfde pvc buis als het kabeltje van de buitenvoeler.
vraag drie: kan dit ivm de hogere en wisselende temperatuur problemen veroorzaken?
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken,
Albert
vraag 1: zal de temp. verhoging van dit kabeltje langs de aanvoerleiding de regeling hinderlijk beïnvloeden of kan dit geen kwaad?
De voeler voor de aanvoertemperatuur had een kabeltje van 1m. lang. Op advies van de installateur heb ik die verlengd en de sensor ongeveer 6 m vanaf de ketel op de aanvoerleiding geplaatst. De weerstand in de kabel was bij 1m lengte 5,28 ohm. Nu bij 6m. lengte is de weerstand 5,85 ohm. Vraag 2: Geeft dit problemen voor de regeling?
Ook deze kabel zit in dezelfde pvc buis als het kabeltje van de buitenvoeler.
vraag drie: kan dit ivm de hogere en wisselende temperatuur problemen veroorzaken?
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken,
Albert