Centraaldoos badkamer - hoeveel draden mogen er in een lasklem

Hallo,

Ik heb een jaren 30 huis en ben bezig de complete elektra in kaart te brengen dus groepen, plaatsen centraaldozen, kwaliteit lasklemmen enz.

Wij hebben vorig jaar door een erkend aannemer de badkamer laten vervangen en in de badkamer is een centraaldoos boven het systeemplafond geplaatst met daarin alleen de verdeling van de bedrading van de badkamer, deze centraaldoos is dus niet zoals andere in huis via een deksel te bereiken maar deze is alleen bereikbaar als je een van de platen van het systeemplafond los haalt.
Is dit toegestaan of moet een centraaldoos makkelijker bereikbaar zijn?

Daarnaast nog een vraag over lasklemmen, in de hal was de bedrading in de centraaldoos wat rommelig, deze heb ik hergeschikt en hiervoor 1 draad uit de lasklem ,moeten halen en weer terug gedrukt deze zat weer goed vast maar nu lees ik her en der dat het toch beter is de lasklem dan te vervangen?
En dan nog de vraag hoeveel draden mogen er in een lasklem, zijn er nu 2 van 4 draden doorgelust om verbinding van 6 draden te krijgen, mag ik hier een lasklem van 6 draden gebruiken?

Gr. Jeroen
 
een centraaldoos moet bereikbaar zijn als dat nodig mocht zijn.
Het maakt niet uit of deze zichtbaar is of dat je eerst iets moet verwijderen als je er maar bij kunt.

Een lasklem welke is losgenomen moet worden vervangen omdat de snijveer beschadigd bij het losnemen en daardoor de deugdelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Er mogen zoveel draden in een lasklem als er posities zijn.
bij mijn weten is 6 voudig niet verkrijgbaar 2,3,4,5,8 wel.
 
een centraaldoos moet bereikbaar zijn als dat nodig mocht zijn.
Het maakt niet uit of deze zichtbaar is of dat je eerst iets moet verwijderen als je er maar bij kunt.

Een lasklem welke is losgenomen moet worden vervangen omdat de snijveer beschadigd bij het losnemen en daardoor de deugdelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Er mogen zoveel draden in een lasklem als er posities zijn.
bij mijn weten is 6 voudig niet verkrijgbaar 2,3,4,5,8 wel.

Duidelijk antwoord dank je.
Badkamer is dus prima zo en hoe goed de lasklem ook nog lijkt, tzt vervangen is dus het beste.
 
Ik gebruik het meest gangbare type steeklasklem van een bekend merk. Vind het raar dat het niet in de handleiding of op de verpakking vermeld staat dat je ze niet mag hergebruiken.
 
Van het merk Wago is zelfs een handleiding te vinden waarin staat dat bij het juist losnemen van de draad dus met een licht draaiende beweging de lasklem gewoon hergebruikt mag worden.
De meningen en handleidingen zijn dus nogal verschillend.
Gezien lasklemmen niet duur zijn en het geen hele ingewikkelde klus is zal ik ze toch een keer gaan vervangen wanneer ik daar tijd voor heb.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
  • Like
Waarderingen: Freakie
Zelf plaats ik inderdaad altijd nieuwe lasklemmen als ik ze los heb gehad, maar bewaar de oude. Zet er met een viltstift een kruis op en (her)gebruik die dan voor tijdelijke verbindingen.

Bijvoorbeeld als ik wil behangen en de schakelaars en wcd-en er tijdelijk af moeten en ik de aansluitingen tijdelijk wil afdoppen. Is dan ook mogelijk tijdelijk een lasdop te gebruiken om bruin en zwart door te verbinden op de plaats van een schakelaar.
 
Dus om de oude nog heel even te laten zitten kan 1,2,3, geen kwaad?
Wil in de nabije toekomst nog één en ander veranderen in de elektra en vervang ze liever in 1 keer dan?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Wat voor lasklem en adviseren jullie?
Ik dacht zelf aan het merk Wago en dan heb je een vaste uitvoering en met een klem (herbruikbaar).
Graag advies wat het beste is.
B.v.d.
 
Beide genoemde lasklemmen zijn herbruikbaar, mits je de draad op de juiste manier losneemt. De pest is natuurlijk dat je niet weet wat er in het verleden mee is gebeurd en of iedereen ze wel juist gebruikt heeft. Als je de draad met brute kracht recht eruit trekt beschadig je de klem wel degelijk. Daarom vervang ik ze persoonlijk ook vaak, zeker in onbekende installaties. Maar volgens de fabrikant is het dus niet noodzakelijk.

De klemmen met hendel zijn ook geschikt voor soepele draad. Als je geen soepele draad hoeft aan te sluiten zou ik deze niet gebruiken, ze nemen dan alleen onnodig veel ruimte in.
 
Is het een probleem om 6 draden in een 8 voudige lasklem te doen, heb in 1 centraaldoos 6 blauwe draden die bij elkaar komen maar heb 4 voudige en 8 voudige lasklemmen besteld.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
een centraaldoos moet bereikbaar zijn als dat nodig mocht zijn.
Het maakt niet uit of deze zichtbaar is of dat je eerst iets moet verwijderen als je er maar bij kunt.

Een lasklem welke is losgenomen moet worden vervangen omdat de snijveer beschadigd bij het losnemen en daardoor de deugdelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Er mogen zoveel draden in een lasklem als er posities zijn.
bij mijn weten is 6 voudig niet verkrijgbaar 2,3,4,5,8 wel.
Vraagje, ik wil ook lasklemmen vervangen want de draden zitten los en heb een flikkerende lamp erdoor. Heb nu lasklemmen ( bruine met twee rijtjes van vier gaatjes). Maakt de volgorde uit waar ik ze in de nieuwe lasklem steek? zijn er nog meer aandachtspunten?
 
Afstriplengte staat meestal op de klem. Bij de doorzichtige klemmen kun je ook altijd zien ze goed zitten.

Het bruggen van kleinere lasklemmen; ik snap nog steeds niet waarom zo veel "vaklui" dat blijven doen. De 8-voudige klemmen zijn duurder ja... maar per gat goedkoper.

Ik gebruik het meest gangbare type steeklasklem van een bekend merk. Vind het raar dat het niet in de handleiding of op de verpakking vermeld staat dat je ze niet mag hergebruiken.

Omdat dat 'niet hergebruiken' gewoon een fabeltje is. Sterker nog; het mag juist wel en ze zijn er ook op getest.

Maar als je ze kapot trekt... tja, dat is met alles zo; als je iets molt is herbruik uitgesloten...
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via