Onze Blauwe Engel geeft nog wel warm water, maar de CV slaat niet meer aan.
Tenminste... niet zoals het hoort.
De thermostaat hing in een ruimte waar het niet echt warm is (17 graden) dus zou je verwachten dat de CV moet aanspringen wanneer de thermostaat op 19 graden is ingesteld.
Handmatig de temperatuur op de thermostaat verder opgeschroeft, maar geen resultaat.
Omdat me is verteld dat de blauwe engel niet met een modulerende thermostaat werkt, de verbinding tussen de beide draden gecontroleerd en het relais (?) van de thermostaat is wel gesloten.
Toch pakt de CV niet door.
Ik kijk nu ook steeds naar de technische uitlezing van het scherm.
Deze geeft met "0" aan dat er geen warmtevraag is.
Zo nu en dan springt hij naar "3", wat "Brander Actief CV" betekent.
Dat is echter maar even, waarna hij weer naar ventileren (1) of nadraaien pomp (7) springt.
Toch blijft het contact, relais denk ik dan maar, gesloten, daar ik 4ohm meet over de contacten.
Zijn er dingen die ik over het hoofd heb gezien?
Voor het gemak heb ik de draden even van de thermostaat gehaald en deze kortgesloten. De CV blijft nu "3" aangeven.
Zie ik iets over het hoofd?
Waar zou het fout gaan? In de thermostaat of toch de CV installatie?
Oja! Ik heb een Honeywell Chronotherm III
Tenminste... niet zoals het hoort.
De thermostaat hing in een ruimte waar het niet echt warm is (17 graden) dus zou je verwachten dat de CV moet aanspringen wanneer de thermostaat op 19 graden is ingesteld.
Handmatig de temperatuur op de thermostaat verder opgeschroeft, maar geen resultaat.
Omdat me is verteld dat de blauwe engel niet met een modulerende thermostaat werkt, de verbinding tussen de beide draden gecontroleerd en het relais (?) van de thermostaat is wel gesloten.
Toch pakt de CV niet door.
Ik kijk nu ook steeds naar de technische uitlezing van het scherm.
Deze geeft met "0" aan dat er geen warmtevraag is.
Zo nu en dan springt hij naar "3", wat "Brander Actief CV" betekent.
Dat is echter maar even, waarna hij weer naar ventileren (1) of nadraaien pomp (7) springt.
Toch blijft het contact, relais denk ik dan maar, gesloten, daar ik 4ohm meet over de contacten.
Zijn er dingen die ik over het hoofd heb gezien?
Voor het gemak heb ik de draden even van de thermostaat gehaald en deze kortgesloten. De CV blijft nu "3" aangeven.
Zie ik iets over het hoofd?
Waar zou het fout gaan? In de thermostaat of toch de CV installatie?
Oja! Ik heb een Honeywell Chronotherm III