Binnenunit airco tikt bij verwarmen

Goedendag,

Ik heb een Mitsubishi vloer model airco sinds een paar maanden. (SRF35ZSW)

En sinds ik het recentelijk ook gebruik voor het verwarmen van mijn woning hoor ik sinds kort tik geluiden voordat hij gaat verwarmen, steeds een aantal relatief harde tikken (met tussenpozen van aantal seconden). In dit filmpje hieronder vanaf 5 sec en 15 sec. Ook een tik als hij klaar is met verwarmen.


Aangezien hij regelmatig gaat bijverwarmen is dit best irritant.
Weet iemand wat het probleem is en ook wellicht een oplossing?
 
waarschijnlijk het uitzeyten van je verdamperblok omdat hier eerst heet persgas word doorgevoerd om het blok op temperatuur te krijgen zodat er geen 'koude' lucht word geblazen
 
waarschijnlijk het uitzeyten van je verdamperblok omdat hier eerst heet persgas word doorgevoerd om het blok op temperatuur te krijgen zodat er geen 'koude' lucht word geblazen

Hi Marcn.88, dank voor reactie. Dat klinkt plausibel, maar het kan toch niet zo zijn dat het uitzetten zo'n kabaal maakt? Geen weldenkend mens wil dan namelijk zo'n airco. Enig idee wat een mogelijke oplossing kan zijn?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via