Hallo allemaal,
Momenteel woon ik in een woning uit 2011 met op de benedenetage vloerverwarming, en op de 1e etage radiatoren met thermostaatknoppen. Ik heb de gehele installatie waterzijdig ingeregeld, en dit werkt i.c.m. een modulerende thermostaat (Honeywell Chronoterm Vision) en ketel (Intergas HRE) erg goed. Voorheen stookte ik bijna niet op de eerste etage.
Nu ben ik thuis gaan werken; mijn werkplek bevindt zich op de 1e etage. Ik wil dus hier ook gaan stoken (vnl. 1 kamer). Nu moet ik de kamerthermostaat beneden verhogen om het boven ook warm te krijgen (logisch). Het nadeel vind ik dat ik dan beneden ook 'ongewenst' stook.
Ben zelf techneut en heb eens wat rondgeneusd. Zo zag ik in de installatiehandleiding van de Intergas ketel dat deze ook een configuratie met zones ondersteunt:
Op zich heb ik vertrouwen in deze opstelling. Ik heb echter maar 1 positie waar ik de 2-weg klep mechanisch kan plaatsen. Namelijk tussen de bypass en de verdeler van de vloerverwarming (in de aanvoer). Voor de rest kom ik niet bij de leidingen. Ja onder de ketel, maar vanaf hier loopt de CV leiding direct de vloer in en vertakt later pas (op onbereikbare plaatsen).
Waar ik mij een beetje zorgen over maak is de bypass. Stel: de thermostaat in zone 1 staat op vragend, zone 2 niet. Op dat moment gaat de ketel aan (aan/uit-modus) en zal de 2-weg klep gesloten blijven. Wellicht kan er niet voldoende water door de radiator op de werkkamer en gaat de bypass open.
Een bevriende installateur zei dat dat niet wenselijk is (snap ik, heet water direct retour) en adviseert dan om de voorinstelling van de thermostatische kranen te verhogen. Ik heb juist moeite gedaan om deze netjes waterzijdig in te regelen en weet niet of dit de oplossing is.
In de badkamer hetzelfde: daar gebruik ik een Jaga 1400 batterij convector (met Danfoss thermostatisch ventiel met afstandsbediening). Ik heb geen idee of deze (in zijn eentje) voldoende doorstroming heeft om de bypass gesloten te laten. Het zou voor kunnen komen dat enkel dit verwarmingselement open staat.
Iemand advies voor mij? Om de instelling van de bypass aan te passen ben ik een beetje huiverig voor..
Foto van de verdeler:
Gr. Kees
Momenteel woon ik in een woning uit 2011 met op de benedenetage vloerverwarming, en op de 1e etage radiatoren met thermostaatknoppen. Ik heb de gehele installatie waterzijdig ingeregeld, en dit werkt i.c.m. een modulerende thermostaat (Honeywell Chronoterm Vision) en ketel (Intergas HRE) erg goed. Voorheen stookte ik bijna niet op de eerste etage.
Nu ben ik thuis gaan werken; mijn werkplek bevindt zich op de 1e etage. Ik wil dus hier ook gaan stoken (vnl. 1 kamer). Nu moet ik de kamerthermostaat beneden verhogen om het boven ook warm te krijgen (logisch). Het nadeel vind ik dat ik dan beneden ook 'ongewenst' stook.
Ben zelf techneut en heb eens wat rondgeneusd. Zo zag ik in de installatiehandleiding van de Intergas ketel dat deze ook een configuratie met zones ondersteunt:
1. De benedenverdieping wordt 'zone 2'. Deze krijgt een 2-weg klep in de aanvoer en behoudt zijn modulerende thermostaat. De 2-weg klep wordt op de ketel aangesloten (230v). De pomp van de vloerverwarming wordt ingeschakeld met een pompschakelaar met voeler op de aanvoerbuis.
2. De eerste etage krijgt een (draadloze) aan/uit-thermostaat en wordt op de ketel aangesloten. Dit wordt 'zone 1'. Ik wil de draadloze variant omdat ik deze dan ook in de badkamer kan gebruiken.
3. De ketel wordt in zone-modus gezet (parameter A -> 3).
Op zich heb ik vertrouwen in deze opstelling. Ik heb echter maar 1 positie waar ik de 2-weg klep mechanisch kan plaatsen. Namelijk tussen de bypass en de verdeler van de vloerverwarming (in de aanvoer). Voor de rest kom ik niet bij de leidingen. Ja onder de ketel, maar vanaf hier loopt de CV leiding direct de vloer in en vertakt later pas (op onbereikbare plaatsen).
Waar ik mij een beetje zorgen over maak is de bypass. Stel: de thermostaat in zone 1 staat op vragend, zone 2 niet. Op dat moment gaat de ketel aan (aan/uit-modus) en zal de 2-weg klep gesloten blijven. Wellicht kan er niet voldoende water door de radiator op de werkkamer en gaat de bypass open.
Een bevriende installateur zei dat dat niet wenselijk is (snap ik, heet water direct retour) en adviseert dan om de voorinstelling van de thermostatische kranen te verhogen. Ik heb juist moeite gedaan om deze netjes waterzijdig in te regelen en weet niet of dit de oplossing is.
In de badkamer hetzelfde: daar gebruik ik een Jaga 1400 batterij convector (met Danfoss thermostatisch ventiel met afstandsbediening). Ik heb geen idee of deze (in zijn eentje) voldoende doorstroming heeft om de bypass gesloten te laten. Het zou voor kunnen komen dat enkel dit verwarmingselement open staat.
Iemand advies voor mij? Om de instelling van de bypass aan te passen ben ik een beetje huiverig voor..
Foto van de verdeler:

Gr. Kees