Beginner op het gebied van vloerverwarming

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een bestaand huis gekocht met vloerverwarming en heb wat problemen. Allereerst de foto's:

89_foto_4.jpg


89_foto2_3.jpg


Ik ben er zelf achter gekomen dat de rechterknop de invoerknop is en de linker knop de rtl knop (uitvoer). Echter ik begrijp niet helemaal dat ijzerendraadje. Ik heb iets gelezen over een voeler, maar wat doet zo voeler exact?

Daarnaast heb ik de vloerverwarming aangezet en wat mij opviel is dat hij gelijk standaard naar 25 graden gaat. Pas als ik de uitvoerknop open doe, gaat hij omhoog.

De invoerknop heeft een stand van 1 t/m 9, maar dat heeft totaal geen invloed op de temperatuur. De knop voelt ook slapjes aan en als je goed kijkt, lijkt wel op de pin niet vastzit aan de draaiknop. Dus ik denk dat hij kapot is. Tevens heb ik vandaag per ongeluk het ijzeren draadje gemold en hij zit nu niet meer vast :)

Wat raden jullie mij aan? Is dit zo''n oude installatie, dat ik beter complete nieuwe kan plaatsen? of moet ik gewoon een nieuwe invoerknop halen?

en kan iemand mij uitleggen wat dat draadje extact deed en of het normaal is dat invoerknop geen invloed heeft op de temperatuur?

Tenslotte, de motor draait continu is dat normaal?

Alvast bedankt!
 
De thermostaatknop links verwijderen.
De rechtse thermoknop controleren. Demonteer deze knop en leg de voeler in warmwater van 50grd. Afhankelijk van de instelling wordt de stift naar buiten gedrukt. Het pennetje in kraan moet met de hand ingedrukt kunnen worden en vanzelf weer terug komen.
Bij het opwarmen van de vloerverwarming moet er heel veel warmte in de vloer ingebracht worden. De watertemp in de vloerset zal daardoor zeer langzaam stijgen. Soms duurt dit zomaar 6 uren voordat de vloer warm is en de watertemperatuur hoger is geworden. mvgr Bernhard
 
Soms denk ik: "Bernhard leest je wel wat de TS schrijft.."

Hij heeft het "draadje" kapot gemaakt. Oftewel de voeler is kapot.
Hier moet je dus een nieuwe voor halen.
Met de rechter knop stel je de temperatuur van de vloer in.
Met de linker knop(rtl) begrens je de temperatuur van het retourwater.
Is een beetje dubbelop, sommige stadsverwarming bedrijven willen dat graag.
 
Dus als ik het goed begrijp moet de rechterknop invloed hebben op temperatuur. Wat kan er eigenlijk kapot aan zijn? Kan ik draadje nog repareren ? Hij deed namelijk ook niet toen draadje nog goed vast zat. Paar keer heen en weer bewogen en toen brak het (stom)

Waar kan ik dit kopen eigenlijk voor dit merk?

Kan ik nog Iers doen aan die pomp die continu draait? Zit wel draai knopje onder de motor.
 
Ik zie ook geen max-thermostaat die de installatie beveiligt tegen te hoge aanvoer-temperatuur !!

is heel belangrijk voor het geval de aanvoertemperatuur onbeheersbaar wordt in geval de regelaar defect zou raken (zoals nu !!)
 
Als ik het zo zie is het een oude heimeier knop.
Het beste kun je hem er afdraaien en meenemen naar een installateur.
Bij bouwmarkten hebben ze deze niet.
Je moet even kijken of de nieuwe knop past. m30x0,5 is heimeier tegenwoordig. anders moet je het huis van de kraan ook vervangen.

Hij deed het niet omdat je retour temperatuur te laag stond ingesteld denk ik.
Die moet je instellen op een bepaalde temperatuur(bijv 40 gr) en dan stel je je aanvoer in. Als je alleen regelt met retour dan kan de aanvoer te hoog oplopen bij het begin van de stook.

Deze rtl is een extra beveiliging tegen oververhitting.
 
Vreemde is dat ik invoer op 1 heb gehouden en uitvoer ook op 1, dan blijkt hij laag op 25 graden. Daarna invoer op 9 gezet en geen invloed. Pas als aan uitvoer zat ging het omhoog. Ongeacht de waarde van invoerknop

Heb wat bedrijven gebeld maat meeste leveren alleen complete nieuwe systemen.
 
Kijk met moet in verhouding zijn.

Je kunt ze bijvoorbeeld de retour op 40 graden zetten en de aanvoer ook op 40. In de praktijk gaat het dan met 40 graden de vloer in, en met bv 35 er uit. Maar als de aanvoerknop nou kapot gaat, dan stijgt het tot 45 in / 40 uit, en dan begint de rtl te knijpen. Deze beschermt dus je vloer.

Elk installatiebedrijf kan zulke kranen en knoppen bij de groothandel bestellen. mischien hebben ze ze zelf op voorraad.
Of ze de moeite voor je willen doen is een tweede...
 
Kwam net thuis. Temperatuur is ineens opgelopen tot 60 graden zonder dat de motor aanstaat. Komt zeker doordat voeler kapot is? Motor aangezet en het is nu 30 graden.
 
Als dit draadje zoals jij het noemt breekt loopt daar vloeistof uit en is onbruikbaar geworden.
Het thermostatisch regelelement ofwel de knop zorgt er dan voor dat de kraan volledig open blijft staan en dus niets meer doet.
 
Er komt iemand naar kijken.

Had nog een paar vragen:

1. waarom is de uitvoer met de invoer gekoppeld boven?
2. Welke onderbreker moet ik kopen voor de motor? want anders blijft het continu draaien

alvast bedankt!
 
Isomis schreef:
Kwam net thuis. Temperatuur is ineens opgelopen tot 60 graden zonder dat de motor aanstaat. Komt zeker doordat voeler kapot is? Motor aangezet en het is nu 30 graden.

Als de pomp niet aan staat dan word er geen kouder water vanuit de vloer bijgemengd.
Wat je moet doen:
Nieuwe thermostaatknop met afstandsvoeler plaatsen (de rechter knop)
Daarna de linker knop volledig openzetten, en de rechter op bv. stand 1.
Als de vloer te koud blijft dan verhoog je telkens de stand van de rechter knop tot de temperatuur goed is.
Daarna (als de rechter knop goed ingesteld is) kun je de ruimte temperatuur wat fijner afstellen door de linker knop op een lagere temperatuur in te stellen.
De linker knop wordt zo een extra begrenzer voor de ruimtetemperatuur.
(ik neem aan dat deze set geplaatst is in dezelfde ruimte als waar deze set hangt)

Het is een beetje een vreemde oplossing die linker knop, maar het werkt wel.
 
Isomis schreef:
Er komt iemand naar kijken.

Had nog een paar vragen:

1. waarom is de uitvoer met de invoer gekoppeld boven?
2. Welke onderbreker moet ik kopen voor de motor? want anders blijft het continu draaien

alvast bedankt!

1) Die koppeling is nodig om de circulatie door te laten gaan als een of beide thermostaatkranen dicht staan.
Het water moet door de vloer blijven circuleren.
2) Een aanlegthermostaat met een verbreekcontact.
Deze thermostaat plaats je met een klem(veer) op een vlak stuk van de onderste verdeler.
 
Dat valt wel mee, zo een ding heb je meestal binnen 2 a 3 jar terugverdiend door de besparing , en pomp gaat ook wat langer mee doordat pomp regelmatig een slinger krijgt . maar je hebt ze ook inderdaad voor de helft van die prijs.
 
Sorry, dat was niet de bedoeling.

Even nog een vraag:

ik heb een korte voeler (oud systeem). Tegenwoordig zijn de voelers langer en mijn vraag is dat nog ergens te verkrijgen? Overal hebben ze namelijk een lange voeler.
 
Ik heb geen direct antwoord hierop, maar je kunt ook de dompelbuis vervangen
voor een langere versie waar de nieuwe thermostaatvoeler wel in past.
Het vervangen van de dompelbuis is vrij makkelijk, als er links voldoende ruimte is om de lange er in te draaien.
 