AWB Thermomaster 3hr 24t

Zo ineens stond de ketel in F11 foutcode. Dus het internet op, mogelijk ventilator defect.
Na verder inspectie bleek er sprake van vocht schade. Interfaceboard duidelijk defect, hoofdprint bekeken en ook daar zichtbaar defect.
Beide prints vervangen, hopelijk zou die het weer doen. Helaas zelfde foutcode. Zou dan toch de ventilator ook defect zijn.
Die dus ook vervangen, en je raad het al nog steeds foutcode F11.

Iemand enig idee waar ik het moet zoeken. Heb een redelijke technische achtergrond en ben niet gauw iemand die een bedrijf belt op iets op te lossen.

Mvg
 
het kan ook zijn dat de ventilator de print op blaast dus de nieuwe print is defect geraakt door de defecte ventilator, tevens is het zo dat u zelf eigenlijk geen reparaties meer mag uitvoeren binnen de mantel van de ketel.
 
... tevens is het zo dat u zelf eigenlijk geen reparaties meer mag uitvoeren binnen de mantel van de ketel.
Dat kwam hier alleen niet automatisch bij te staan, omdat het topic eigenlijk in de rubriek CV-ketels, gaskachels en geisers hoort te staan. Alleen daar wordt de opmerking tussendoor automatisch ingevoegd.:wink:
 