AWB Thermomaster 2HR schakelt niet terug naar CV bedrijf

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn AWB Thermomaster 2HR (28.02WT, bj 1999) schakelt na het gebruik van de warmwaterkraan niet terug naar cv-bedrijf. De pomp lijkt continu te blijven draaien.
Er wordt geen foutcode weergegeven, maar de statuscode geeft een specialist misschien meer informatie:

Statuscode is: 6

6 ketel uit tijdens:
  • cv-bedrijf aanvoertemperatuur 5 °C hoger dan de ingestelde cq berekende waarde.
  • boiler-bedrijf retourtemperatuur 4 °C hoger dan met tapsensor ingesteld.
  • boiler-bedrijf aanvoertemperatuur 5 °C hoger dan ingesteld. Met thermostaat
Het is mij gelukt om het probleem tijdelijk te omzeilen door de ketel in een andere mode te gebruiken (sanitair mode 2 ipv 1 en cv mode 1 ipv 2). Omdat de hysterese dan 10 graden is ipv 5, zou ik bijna denken dat er een NTC niet in orde is ??? Misschien dat iemand mij tevens kan verklaren wat de juiste mode is voor deze ketel?
 
Vermoedelijk heb je een probleem met boilersensor of een lekke dompel buis, hier door blijft de ketel denken dat er ww getapt word en dus niet de cv aanstuurt.
Warmwater heeft voorrang op cv.
 