Mijn cv ketel een awb thermomaster 2001 geeft wel warm water maar geen warmte.

Aan het begin van het leidingstelsel wordt de buis warm. de ketel geeft geen storing op het display. Ligt dit aan de pomp of de driewegklep of kan het wat anders zijn?
 
Hoi JanHoeimans,

Als de pomp het niet doet is er ook geen warm tapwater.

Er zijn bij de thermomaster wel wat problemen met de driewegklep gesignaleerd.

Wat geeft de diplay wel aan als er niet getapt wordt maar wel CV warmte vraag is.

Welk type is het een 23.29 of een HR?
 
Een goede avond Janhoeiman,

Ik neem aan dat het een 28-02 is.
Als dat zo is, heb je grote kans dat je dompelbuis lek is.
Dat kan je controleren als je handig bent door
1 De kap te demonteren.
2 Rechts achter het motor gedeelte zit de tap ntc
haal hem er uit en kijk of hij nat is.
3 Als je het stekkertje los maakt moet hij op cv overgaan.

Als hij nat is moet je de dompelbuis vervangen art nr 037621.20
Art nr ntc 037603.20

kosten matriaal ongeveer 20 euro
 
Kijk eerst eens naar de tapsensor het schijnt een vaker voorkomend euvel te zijn bij de thermomaster.

Daarbij kun je die heel simpel controleren zonder ingewikkelde demontage of aftappen.
Het enige dat even moet is de front verwijderen (2 schroeven links/rechts onder) en het stekkertje lostrekken dat onder het boilervat zit net achter de driewegklep.
 
Jan geen hoofd letter aub

Het getal 7 is de temp in de ketel.
Als je de mode knop een paar keer indrukt,
moet je na H een cijfer zien 3. of 4.
3 kniperend punt toestel voor cv.
4 kniperend punt toestel voor ww.
Als hij op 4 staat dan is 90% tap ntc of of dompelbuis

Je kan het ook controleren door het stekkertje los te maken dan zie je dat de klep omloopt.

succes
 