Agpo HR Econpact 235c tapwatersetpoint te laag

Agpo 235C in combinatie met een Aquasol 3 en een Honeywell T8851 M (Opentherm).
Probleem is een te lage temperatuur van het tapwater op alle aangesloten tappunten in combinatie met een lage hoeveelheid water.
Bij de menu-optie 2 instelling regeling tapwater-temperatuur kan ik de waarde niet veranderen. Deze staat op 48 met als gevolg dat het water niet heet is.
In de economystand blijft dit 48 echter in de comfortstand loopt de temperatuur van het water in het voorraadvatje wel op, maar bij tapwatervraag daalt dit weer naar 48.

Hoe komt het dat ik de waarde niet kan verhogen naar minimaal de fabrieksinstelling van 58?
 
Inderdaad , nagaan of alles conform voorschriften is aangelegd en bedraad.

Veel menventielen regelen tussen 30 en 60 graden . laagste stand = 30 en hoogste stand is 60 graden. vanaf hier kan ik niet zien wat voor ventiel u daar heeft.

ook terug te vinden in handleiding :
52218_ww_temp_1_2.jpg
 
95461_mengkraan_1.jpg


de temperatuur bij de tapwatersensor is nu 59
na drukken op +/- staat er 48

Bij het opendraaien van een kraan daalt de waarde bij de tapwatersensor (?) naar t. 47/48
na het dichtdraaien van de kraan blijft het display een t. aangeven tot de waarde 60 bereikt is en verschijnt de p. (de wachttijd voor de cv)
 
Kun je de koudwatertoevoer naar mengventiel mbv kraan volledig afsluiten ? of voel tijdens ww aftap of er koudwater naar menventiel stroomt ondanks instelling.
voel ook aan leiding ww uit de ketel en mengleiding naar aftappunt, als het goed is hoort hier geen verschil tussen te zitten.
 
Er zit wel iets verschil in, maar het lijkt me dat ik de ww leiding uit de ketel eigenlijk niet vast zou moeten kunnen houden in verband met het warme water.
Het verschil tussen voor en na de mengkraan is volgens mijn inschatting maar een paar graden.

Zoeken we het niet op de verkeerde plaats aangezien er maar water van 48 graden uit de ketel komt?
 
Dan zou het kunnen zijn dat de Tapwaterpomp defect is .waardoor wisselaar niet goed verwarmd wordt
of ketel brandt niet goed. kom deze ketels in de praktijk niet (nooit) tegen :oops:
 
Ketel is nu zo'n 5 jaar oud (nieuwbouw) en de thermostaat heeft er altijd op gezeten. Het setpoint stond voorheen wel op 58. Ik kan me herinneren dat ik weleens geprobeerd heb om deze omhoog te krijgen maar dat ging niet.

Onlangs (voor de vorstperiode) viel me pas op dat hij op 48 stond en niet meer omhoog te krijgen was.
Tijdens de strenge vorstpriode van een paar weken geleden gaf de ketel plotseling weer wel warmer water... nu de buitentemperatuur weer hoger is komt hij niet hoger dan 48.
 
Misschien handig om tijdens Tap bedrijf ff de ketel te controleren , brandt de ketel op vollast? Aanvoer temp Cv? Retourtemp Cv? staat warmhoudfunctie aan?
 
Afgelopen weken mogelijk hetzelfde probleem gehad met mijn agpo 127c...ja, ik heb er nog één en hij doet het nog redelijk prima (oplossing hieronder).

Probleem: Tapwatersetpunt te laag (41 graden) en 'vergrendeld'. Tapwater werkte voorheen wel goed en setpunt stond volgens mij op 58-59 graden. Tapwaterafvoer heeft ook daadwerkelijk lage temp en er is geen lekstroom naar CV leiding oid.

Oplossing:
- Open Therm thermostaat vergrendelt het tapwatersetpunt
- Maak mbv kroonsteentje de thermostaat los van CV
- Stekker CV uit/in
- handmatig aanpassen tapwatersetpunt naar 59 graden op manier zoals in handleiding beschreven
- kroonsteentje weer aansluiten
- Stekker CV uit/in
- Tapwatersetpunt blijft op 59 graden (conclusie: thermostaat geeft dus niet een verkeerd tapwatersetpunt door, want thermostaat zelf heb ik niet aangeraakt).

Blijft het grote vraagteken: Waarom/hoe is setpunt paar weken geleden naar 41 graden gegaan?!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via