Na afgelopen najaar cv pomp voor de vloerverwarming vervangen te hebben en kleine reparatie heeft de ketel het de hele winter goed gedaan. Vanaf die tijd hoor je de Wilo pomp (uit elkaar gehad en schoongemaakt) in de ketel nadrukkelijk lopen.
Vanaf vorige week slaat de ketel steeds voor een korte tijd (enkele seconden tot 8 minuten) aan en gaat dan in de wachtstand. temperatuur cv water loopt op tot zon 60 graden. Het huis komt maar moeilijk een beetje op temperatuur.
Als ik de stekkers op de temperatuursensoren van de verwarming en het tapwater verwissel dan blijft de ketel mooi doorlopen (90 graden wordt hij dan) en wordt het weer lekker warm. Mag ik hieruit concluderen dat de cv temperatuursensor kapot is en dat met het vervangen daarvan het probleem opgelost is? (ik weet natte sensor alles aftappen)
Alvast bedankt.
Vanaf vorige week slaat de ketel steeds voor een korte tijd (enkele seconden tot 8 minuten) aan en gaat dan in de wachtstand. temperatuur cv water loopt op tot zon 60 graden. Het huis komt maar moeilijk een beetje op temperatuur.
Als ik de stekkers op de temperatuursensoren van de verwarming en het tapwater verwissel dan blijft de ketel mooi doorlopen (90 graden wordt hij dan) en wordt het weer lekker warm. Mag ik hieruit concluderen dat de cv temperatuursensor kapot is en dat met het vervangen daarvan het probleem opgelost is? (ik weet natte sensor alles aftappen)