Aftakking (t-stuk?) riool plaatsen

Hallo,

Ik heb in de tuin een riolering, waar ook een schrobput op zit (rode dop op foto). Nu wil ik op de plek van de cirkel een aftakking maken.

Mijn idee is dmv een t-stuk. Maar, is dat de beste oplossing? En zo ja, hoe plaats ik die ertussen?

Foto is gemaakt toen er nog geen terras lag (nu wel) en put is inmiddels aangesloten. Terras moet dus opengemaakt worden, daarom logischerwijs bij voorkeur met zo min mogelijk aanpassingen, al wil ik het ook wel goed hebben.

Hoor graag jullie ideeën.
Bedankt.



Screenshot_20250402_230930_Gallery.jpg
 
zo te zien lijken me dit 2 gescheiden riool stelsels, dit omdat de buis waar nu de rode dop opzit weg loopt naar rechts en de andere buis verwacht de hwa doorloopt naar beneden en dan door de fundering naar achter
 
@Henk253 Er zit al een put in. Een schrobput (zie eerste post). De foto is gemaakt voordat het terras en de put waren aangesloten. Alles zit inmiddels vast, maar wil het eventueel open halen om het af te takken (indien aftakken mogelijk is). Ik wil het liever niet helemaal opengraven om er daarna achter te komen dat het toch niet kan. Maten heb ik daardoor helaas niet momenteel.

@Marcn.88 dat zou zeker kunnen. Die buis omhoog is inderdaad hwa. De aftakking is benodigd voor een andere dakafvoer van een nieuwe schuur. Kan (en ik neem aan mag ook alleen) ik hem daar dan op aansluiten?
 
ja als er een gescheiden riool aanwezig is dan mag u de hwa alleen aansluiten op het 'schoon' water systeem.
Dit systeem zal waarschijnlijk lozen op een wadi of infaltratie gebeuren, het grijze riool is aangesloten op het gemewnte riool en wordt gezuiverd
 
Oke, dat komt goed uit want dat is sowieso de buis waar de rode cirkel omheen staat op de foto.

Daarmee blijft de oorspronkelijke vraag staan: hoe maak ik hier het beste een vertakking in, wetende dat nu alles zit aangesloten.
 
9 van de 10x is de hwa niet verlijmt, u kunt dus de hwa losnemen uit de beugels en de buis eraf pakken tezamen met de 90 graden bochten in de grond, dan het rechtopstaande stukje buis wat inkorten zodat hier een t stuk tussen past en dan alles weer in omgekeerde volgorde terug plaatsen
 
Oke, dan ga ik er van uit dat het een 80mm buis is, die je bij groene strepen door zaagt.
1743760695935.png

In de grond plaats je een T-stuk Verjongd die past in de buis.
En boven de grond plaats je een verlengde reparatie mof/verjongd nu kan je dat stuk op maat maken sok om hoog schuiven dat stuk buis er tussen en sok weer terug schuiven.
rwa verleng mof.jpg

Je t-stuk is 80 dus daar kan een verloop van 80x75 in en dan kan je schrobput aan sluiten.
 
Dat klinkt als een goed alternatief voor als de oplossing van @Marcn.88 niet lukt. Die heeft nl. mijn voorkeur, omdat ik daarbij zo min mogelijk aanpassingen aan het bestaande leidingwerk heb (en dus minder kans op zwakke punten).

Het t-stuk is overigens niet bedoeld om een schrobput op aan te sluiten, maar om de hwa van een nieuwe schuur op aan te sluiten.
 

Gerelateerde klussen

Reacties
5
Weergaven
2K
Reacties
5
Weergaven
7K
Reacties
5
Weergaven
367
Reacties
21
Weergaven
875
Reacties
25
Weergaven
1K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via