Aardpen plaatsen of...?

Hallo,
In de tuin van mijn woning staat een tuinhuis en daar zou vanwege wat uitbreiding een nwe electrakabel naar toe moeten. De afstand tot de groepenkast van de hoofdwoning is 50 meter.
De electravoorziening van het tuinhuis gaat middels een eigen groepenkast met de volgende indeling:
- 1 fase groep 16A WCD
- 1 fase groep 16A keuken(tje)
- 1 fase groep 10A verlichting binnen
- 1 fase groep 10A verlichting buiten
- 3 fase groep rioolpomp (verbruik 3 x 8A)
- 3 fase groep waterpomp (verbruik 3 x 5A)

Gezien de afstand wil ik een hoofdkabel gaan leggen van 10mm2. De vraag die hierbij ontstaat is of het mogelijk is om 5x10mm2 te leggen, en dus gebruik te maken van de aardpen van de hoofdwoning?
Of wordt de weerstand van de aardleiding, gezien de afstand, dan te hoog en is het raadzaam om 4x10mm2 te leggen en een eigen aardpen te slaan bij het tuinhuis?

Dank voor jullie meedenken.

Mvg, Peter
 
Zelf heb ik daar geen suggesties voor, maar even deze vraag:
Betreft het dezelfde locatie (huis in Frankrijk) als in je laatste topic: Kabeldikte hoofdaansluiting?

Want dat kan voor de beantwoording een stevige factor zijn.
De voorschriften in Frankrijk zijn nu eenmaal totaal anders dan in Nederland.
 
Duidelijk.
Zojuist voorgelegd aan een Franse elektricien. Hij geeft aan de 5x10mm2 te leggen én aanvullend een eigen aardpen te slaan. Dan is alles gekoppeld ...en veilig.
 