Goedenavond,
ik ga over op elektrisch koken en heb een fornuis met 2xL en 2xN. De aansluitwaarden zijn dus 2 x 3.6 kW. De kookgroep kan dus niet op 1 fase. De 5 draden lopen door een 19 mm buis naar de keuken en ik heb hoofdautomaten van 3x25A. Je mag de kookgroep niet op 2 aardlekken zetten dus bijv L1 en N1 op een groep op aardlek 1 en L2 en N2 op de andere aardlek. Nu zie ik dat elektramat ook voor een kookgroep een 2 fasen aardlekautomaat ( 2x L en 2 x N) heeft. Dan kun je deze toch wel op 2 fasen aansluiten? Of zouden jullie een 3-fasen aardlek ertussen zetten? Iemand ervaring met dit soort automaten? Gr Richard
ik ga over op elektrisch koken en heb een fornuis met 2xL en 2xN. De aansluitwaarden zijn dus 2 x 3.6 kW. De kookgroep kan dus niet op 1 fase. De 5 draden lopen door een 19 mm buis naar de keuken en ik heb hoofdautomaten van 3x25A. Je mag de kookgroep niet op 2 aardlekken zetten dus bijv L1 en N1 op een groep op aardlek 1 en L2 en N2 op de andere aardlek. Nu zie ik dat elektramat ook voor een kookgroep een 2 fasen aardlekautomaat ( 2x L en 2 x N) heeft. Dan kun je deze toch wel op 2 fasen aansluiten? Of zouden jullie een 3-fasen aardlek ertussen zetten? Iemand ervaring met dit soort automaten? Gr Richard