Aardlekautomaat de juiste? 5 aderige draad naar wcd doos

Beste specialisten,

Vraag:

Graag wil ik van jullie weten of deze aardlekautomaat de juiste is voor de 5 aderige draad naar wcd doos en stekker en naar de inductie fornuis.(het is voor 2 fase inductie)

Al vast bedankt,

Hedzer
127242_Aardlekautomaat_1.jpg
 
Als je een driefasen-huisaansluiting hebt, dan kun je deze gebruiken. De derde fase sluit je dan niet aan op het klemmenblok van de kookplaat (of soms is er een dummyklem voor).
 
10 kA heeft betrekking op de maximale kortsluitstroom die een automaat veilig kan onderbreken.
Verder niet van belang in een huisinstallatie, daar voldoet 6 kA al.
 
1. 3 fasen en een nul?

2. 2 fasedraden en 2 nuldraden?

In geval 1 is deze toe te passen.
In geval 2 moet je een fornuisgroep toepassen.
 
Hoi Groeneveld,

4x een vraag om extra informatie negeren en dan concluderen "dus het kan geen kwaad", zo werkt het natuurlijk niet.

Als deze automaat zit aangesloten in een éénfase installatie, waarbij dezelfde fase 2 of 3x is aangesloten op de automaat, maar de nulgeleider maar enkel is uitgevoerd, dan kan het zeer zeker wel kwaad!! De nuldraad kan dan overbelast worden en dit kan brand veroorzaken.

Echter zul je toch zelf met meer info moeten komen als je verwacht dat mensen beoordelen of het zo allemaal goed is.
 