Aardedraad blank of geel/groen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb een vraag:
Mag je voor de aarde ook gewoon een geel/groene instalatie draad nemen in plaats van z'n vertinde aarde draad of moet het dan een dikkere installatie draad zijn?

Alvast bedankt, Pjotr
 
Voor de aarding van de zolder (leidingen van CV) door een 5/8 buis.
En gedeeltelijk door een PVC buis, diameter 70 mm die van zolder naar de kelder loopt (waar de meter zit). In de pijp lopen ook telefoondraden.
 
Nou het zit zo, bij de cv zijn het gewoon normale ijzeren/koperen leidingen.

Na een meter of 5 lopen deze over in unipipe (plastic) leidingen (behalve gas) dus van daar dat ik dacht om deze te aarden (de ijzeren delen dan).
 
Zover ik weet hoef je alleen de gasleiding te aarden in de meterkast.
De Cv hoeft in dit geval niet .

De in de tekening genoemde CV-leiding is van een grotere installatie welke geheel uit metalen leidingen bestaat.
De kans op potentiaal versleping is bij kunststof leidingen verwaarloosbaar.
 
Nen1010:

De nominale kerndoorsnede van afzonderlijk gelegde beschermingsleidingen mag niet kleiner zijn dan:
  • 2,5 mm² indien zij beschermd zijn tegen mechanische beschadiging of
  • 4 mm² indien zij niet beschermd zijn tegen mechanische beschadiging.
<i>
</i>
Beide zijn groengele aders (installatiedraad) of vertind koperdraad: beide mag.
 
Het kan zijn dat collega's hier anders tegen aankijken, maar dit artikel moet volgens mij zo gezien worden, dat wanneer een leiding geaard wordt, dan is de draad op/bij de aansluiting niet beschermd tegen mechanische beschadiging en moet dus 4 mm² zijn.
 