Aansluiten thermostaat Siemens REV200 op AGPO HMC 23

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn Itho Comfort Time 100 wilde niet meer schakelen.

Nu heb ik een REV200 gekocht.

Op de ketel staat 1 en 2 aangesloten op de thermostaat en 3 en 4 zijn doorverbonden.
De ketel staat op functieprogram F01. (kan dit beter F02 zijn?)

Op de thermostaat heb ik L en L1 aangesloten op de 2 draden.
Eerst L en L2 maar de ketel bleef maar branden.

De wonings is beneden voorzien van vloerverwarming en boven radiatoren met thermostaatkranen.

Alle DIP switches van de REV200 staan op off.

Is dit de juiste instelling voor deze opstelling?.

Nog andere tips?
 
Deze thermostaat moet op aansluitingen 1 en 2 van de ketel.
Op de thermostaat gebruik je aansluitingen L en L1.

Doorverbinding tussen aansluiting 3 en 4 is om het warmwater in de
ketel op temperatuur te houden. Als je deze verbinding loshaalt, dan
werkt het warmwater niet meer.

Voor normaal gebruik kun je het beste functieprogramma 1 gebruiken.
Gebruik F2 alleen als je overal thermostatische ventielen hebt.
 