Beste klussers,
Ik heb een mechanische ventilatie in mijn woning met een 2-1-3 schakelaar. Deze was volgens onderstaande afbeeldingen aangesloten.
Hier zit de bruine in L1, een zwarte in L2 en een zwarte in L3. Dit leidt tot de juiste verdeling van ventilatiesterkte, dus stand naar links is sterkte 2, middelste stand sterkte 1 en stand naar rechts is sterkte 3.
Omdat er een nogal gedateerde draaiknop op zat wil ik deze vervangen, hiervoor heb ik een nieuw binnenwerk van Berker gekocht én een nieuwe draaiknop knop (ernaast komen nog 2 stopcontacten, alles heb ik van Berker gekocht, vandaar ook nieuw binnenwerk van Berker).
Deze heb ik gekocht:
Link.
Logischerwijs zou nu dus de bruine draad op L1 moeten, de draad die in het oude binnenwerk in L2 zat op 2 en die in het oude binnenwerk op L3 zit op 3.
Wat er dan gebeurd is dat stand links is sterkte 3 (zo klinkt het althans), middelste stand is sterkte 1 en stand naar rechts is ook sterkte 1 (terwijl het van links naar rechts dus 2-1-3 zou moeten zijn).
Ik heb de twee zwarte kabels nog omgedraaid en getest wat er dan gebeurd: dan is elke stand, stand 1 (dus het zachtst). Dit klopt dus ook niet.
Wat mij opvalt is dat dit nieuwe binnenwerk aan de onderzijde een aparte L1 ingang heeft, daar rechts van nog een (onbenoemde) ingang, en dan aan de bovenzijde ingang 1, 2 en 3. Bij het oorspronkelijk binnenwerk heb ik slechts 3 ingangen: L1, L2 en L3.
Kortom, ik heb geen idee wat ik fout doe. Heeft iemand enige idee hoe ik dit binnenwerk op de juiste manier aansluit? Dus welke kabel moet waar in?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Ik heb een mechanische ventilatie in mijn woning met een 2-1-3 schakelaar. Deze was volgens onderstaande afbeeldingen aangesloten.


Hier zit de bruine in L1, een zwarte in L2 en een zwarte in L3. Dit leidt tot de juiste verdeling van ventilatiesterkte, dus stand naar links is sterkte 2, middelste stand sterkte 1 en stand naar rechts is sterkte 3.
Omdat er een nogal gedateerde draaiknop op zat wil ik deze vervangen, hiervoor heb ik een nieuw binnenwerk van Berker gekocht én een nieuwe draaiknop knop (ernaast komen nog 2 stopcontacten, alles heb ik van Berker gekocht, vandaar ook nieuw binnenwerk van Berker).
Deze heb ik gekocht:


Link.
Logischerwijs zou nu dus de bruine draad op L1 moeten, de draad die in het oude binnenwerk in L2 zat op 2 en die in het oude binnenwerk op L3 zit op 3.
Wat er dan gebeurd is dat stand links is sterkte 3 (zo klinkt het althans), middelste stand is sterkte 1 en stand naar rechts is ook sterkte 1 (terwijl het van links naar rechts dus 2-1-3 zou moeten zijn).
Ik heb de twee zwarte kabels nog omgedraaid en getest wat er dan gebeurd: dan is elke stand, stand 1 (dus het zachtst). Dit klopt dus ook niet.
Wat mij opvalt is dat dit nieuwe binnenwerk aan de onderzijde een aparte L1 ingang heeft, daar rechts van nog een (onbenoemde) ingang, en dan aan de bovenzijde ingang 1, 2 en 3. Bij het oorspronkelijk binnenwerk heb ik slechts 3 ingangen: L1, L2 en L3.
Kortom, ik heb geen idee wat ik fout doe. Heeft iemand enige idee hoe ik dit binnenwerk op de juiste manier aansluit? Dus welke kabel moet waar in?
Alvast bedankt voor jullie reactie!