Hallo,

Ik heb thuis een Nefit modulator in combinatie met een Nefit tijdmodule.

De modulator krijg ik aangesloten met de CV-ketel, maar de tijdmodule krijg ik niet aangesloten met de modulator. Op de modulator zitten 3 aansluitklemmen met respectievelijk de nummers 2, 4 en 5. Vanuit de tijdmodule komen er 3 draden (blauw, rood en zwart) die op de modulator aangesloten dienen te worden.

De vraag is hoe?

Alvast bedankt voor de hulp.

Bart
 
Het type is volgens mij 3030 S van Nefit.

Op het printje van de modulator staat FASTO modulator FKT9072C en een kroonsteentje met aansluiting 5 4 2. Op de printplaat van de tijdmodule kan ik niet kijken.
 
Hoi Bart C

U dient de draden aan te sluiten als volgt:

op nummer 2 de rode draad
op nummer 4 de zwarte draad
op nummer 5 de groene draad

De potmeter helemaal links onder in de modulator staat standaard op 5 graden nachtverlaging, u kan de temperatuur voor de nacht instelling hiermee aanpassen.