Vandaag in de opruiming een mooie Etna T300TZUU /E1 inductiekookplaat aangeschaft. Volgens de gegevens is de aansluitwaarde: ac. 230v / 50HZ, pmax 5.600 watt.
Opruiming betekent ook: wel garantie, maar geen doos en geen handleiding!
Het snoer heeft 5 aders: zwart, blauw, bruin, grijs en geel/blauw.
Er zitten 4 aansluitschema's op de achterzijde die ik niet helemaal begrijp, maar ik krijg de indruk dat ik hem gewoon op één groep kan aansluiten als ik de draden volgens het schema samenvoeg. Schema linksboven. Klopt dat ? Wat betekent dit dan voor het vermogen (amps) dat ik door die zekering jaag ?
De 4 schema's zie je in de afbeelding.
Als het niet op één groep kan, kan ik dan gewoon een extra groep in de meterkast pluggen en een fase bij de leiding intrekken of moet ik nog meer doen ?
Ik hoor graag wat tips en ik heb geen haast, want nu ik de plaat heb moet de hele keuken toch een beetje op de schop :-)
Thomas
Opruiming betekent ook: wel garantie, maar geen doos en geen handleiding!
Het snoer heeft 5 aders: zwart, blauw, bruin, grijs en geel/blauw.
Er zitten 4 aansluitschema's op de achterzijde die ik niet helemaal begrijp, maar ik krijg de indruk dat ik hem gewoon op één groep kan aansluiten als ik de draden volgens het schema samenvoeg. Schema linksboven. Klopt dat ? Wat betekent dit dan voor het vermogen (amps) dat ik door die zekering jaag ?
De 4 schema's zie je in de afbeelding.
Als het niet op één groep kan, kan ik dan gewoon een extra groep in de meterkast pluggen en een fase bij de leiding intrekken of moet ik nog meer doen ?
Ik hoor graag wat tips en ik heb geen haast, want nu ik de plaat heb moet de hele keuken toch een beetje op de schop :-)
Thomas