Hallo,
Ik wil op een oude VCW 184 een aan/uit (maakcontact) thermostaat aansluiten (Honeywell Chronoterm III)
Er is nu op de aansluitingen 7-8-9 een Vaillant VRT-QTA aangesloten.
Dat werkt. Op het forum heb ik gelezen dat een thermostaat met een maakcontact wordt aangesloten op aansluitingen 3 en 4 v.d. ketel, en er eventueel een weerstand van 220 Ohm 5W tussen 4 en 5 wordt gezet.
Mijn vragen:
1) Als ik een thermostaat en een maakcontact aansluit, blijven de aansluitingen 7-8-9 op de ketel vrij, dus geen doorverbindingen/weerstanden o.i.d.? VRT-QTA is natuurlijk niet aangesloten.
2) Wat is het nut van die 220 Ohm?
3) Aansluitingen 8 en 9 op de ketel zijn + en - 24 V, waarmee de VRT-QTA gevoed word. Aansluiting 7 Is kennelijk de ketelsturing. Als ik de VRT-QTA van binnen bekijk zie ik een LM741 (OpAmp), een NTC'tje, wat weerstanden, en een paar (zener)diodes.
Wordt aansluiting 7 gestuurd met een hoog/laag signaal van de opamp, en zo ja, gaat de ketel aan bij hoog of laag?
Alvast bedankt
Ik wil op een oude VCW 184 een aan/uit (maakcontact) thermostaat aansluiten (Honeywell Chronoterm III)
Er is nu op de aansluitingen 7-8-9 een Vaillant VRT-QTA aangesloten.
Dat werkt. Op het forum heb ik gelezen dat een thermostaat met een maakcontact wordt aangesloten op aansluitingen 3 en 4 v.d. ketel, en er eventueel een weerstand van 220 Ohm 5W tussen 4 en 5 wordt gezet.
Mijn vragen:
1) Als ik een thermostaat en een maakcontact aansluit, blijven de aansluitingen 7-8-9 op de ketel vrij, dus geen doorverbindingen/weerstanden o.i.d.? VRT-QTA is natuurlijk niet aangesloten.
2) Wat is het nut van die 220 Ohm?
3) Aansluitingen 8 en 9 op de ketel zijn + en - 24 V, waarmee de VRT-QTA gevoed word. Aansluiting 7 Is kennelijk de ketelsturing. Als ik de VRT-QTA van binnen bekijk zie ik een LM741 (OpAmp), een NTC'tje, wat weerstanden, en een paar (zener)diodes.
Wordt aansluiting 7 gestuurd met een hoog/laag signaal van de opamp, en zo ja, gaat de ketel aan bij hoog of laag?
Alvast bedankt