4 lampen met twee wisselschakelaars

118107_IMG_8077_1.jpg
zoals bovenstaande tekening (zelf bedacht haha) heb ik de lampen in de schuur aangesloten. Nu vliegt de zekering er uit als ik een van beide schakelaars omzet. Zodra ik de andere schakelaar ook weer omzet blijven de lampen uit, maar vliegt de zekering er ook niet meer uit. Heb ik iets verkeerds gedaan in het schema?

Ik maak gebruik van twee jung waterdichte schakelaars, met twee zwarte aansluitingen, een rode en een blauwe. In een vd zwarte zit de fasedraad, in de andere zwarte één vd schakeldraden en in de rode de overige zwarte schakeldraad. De blauwe aansluiting heb ik leeggelaten.

Groeten, Bas Wesselink
 
Een aderbesparende wisselschakeling. Schema klopt.

Als de zekering eruit gaat, is er een verbinding tussen blauw en bruin (of blauw en zwart). Dat kan niet bij de schakelaars zitten (daar is geen blauw als het goed is). Dus zoek het bij de lampen. Desnoods eerst werkend maken met 1 lamp.
 
Bedankt voor de reactie. Dat was ook mijn eerste gedachte, het maakt in feite ook niet uit welke van de twee schakeldraden op de zwarte en welke op de rode aansluiting komt toch? Ik ga ondertussen verder zoeken bij de lampen. Is er een manier om door te meten waar het fout zit? Met een ohm meter ofzo?
 
Eerst even alle lampen eraf, en de schakelaars bedienen. Valt ie dan niet uit, zit het in 1 van de lampen. (Kan bijna niet anders, of er is een draadfout gemaakt)
 