34mm lichtgewichtbeton op lewisplaten versterken

Ik heb gisteren in een woning uit 1910 een 34mm LBM vloer gestort op lewisplaten, direct op de balken.
De ruimte is +/- 7,5m2. Hoh afstand van de balken is +/- 65-70cm. Overspanning is 262cm. Balkdikte is 6 x 18 cm.
Hierop wil ik een egalinelaag aanbrengen van een mm of 4. Daarna zal dit betegeld gaan worden.

Nu twijfelen we of de betonlaag niet te dun is. Als dit zo is, hoe kunnen we dit het beste versterken?
De vloer weghalen zie ik voor nu niet als een optie. Een nieuwe laag beton er overheen gieten lijkt ook geen optie te zijn, lees ik in een aantal topics.
Zou het wat uithalen als we er 12,5mm fermacell powerpanel vloerelementen overheen leggen, en dan betegelen?
 
Een standaard LEWIS® vloer (gebruiksklasse A wonen en B kantoren) heeft een dikte van 50 mm. Als basis voor een badkamervloer (h.o.h. balken max. 600 mm) is de minimale vloerdikte 36 mm.

Je wijkt dus af in laagdikte en in hoh van de balken. Iets erop leggen gaat de vloer niet sterker maken.
 
je had beter van te voren de hoh maat van de balklaag kunnen verkleinen, alles wat je nu gaat doen zijn nood grepen.
Ik zou er alsnog voor kiezen om er balken bij te steken, misschien is dit nog mogelijk van onderaf
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via