Dag allen,
huidige situatie.
- hoofdaansluiting 3x25
- meterkast in huis ABB 3F B16 alamat 100ma
- 18meter 6mm2 grondkabel naar schuur
- emat 4P werkschakelaar 25A
- SMA 3F 8kW omvormer
Vanwege volledig van het Gas af en streven naar 0 op de meter.
Dit wil ik veranderen naar volgende.
- 2e SMA 3F 8kW in de schuur erbij.
- Beide omvormers een SDM630 tussenmeter voor domotica en metingen.
Omdat er niet genoeg plek ik de meterkast in huis is en er geen 2e kabel bij kan, wil ik in de schuur een ABB mistral 65 onderverdeelkast hangen met hierin
1x Hoofdschakelaar
2x 3F B16 alamat 100ma
2x SDM630 meters.
In de meterkast in huis, de B16 alamat vervangen voor een C25 en een Selectieve 300ma aardlek erbij.
Ik weet dat er geen selectiviteit is tussen de hoofdkast en de onderverdeler maar er komen geen verbruikers op enkel de 2 omvormers die beide zelf met 16A zijn afgezekerd.
Hier zie ik geen veiligheidsrisico in.
Mijn vraag is: De grondkabel die op de werkschakelaar zit is te kort om door te trekken naar de onderverdeler, mag ik de werkschakelaar laten zitten en een nieuw stuk kabel hiervan richting de hoofdschakelaar van de onderverdeler trekken. of moet ik de werkschakelaar vervangen en zo ja door wat? Nieuwe langere kabel trekken is geen optie.
De omvormers leveren maximaal 23.4A per fase dit moet op C25 goedzitten.
Graag jullie advies hierin
mvg
Mike
huidige situatie.
- hoofdaansluiting 3x25
- meterkast in huis ABB 3F B16 alamat 100ma
- 18meter 6mm2 grondkabel naar schuur
- emat 4P werkschakelaar 25A
- SMA 3F 8kW omvormer
Vanwege volledig van het Gas af en streven naar 0 op de meter.
Dit wil ik veranderen naar volgende.
- 2e SMA 3F 8kW in de schuur erbij.
- Beide omvormers een SDM630 tussenmeter voor domotica en metingen.
Omdat er niet genoeg plek ik de meterkast in huis is en er geen 2e kabel bij kan, wil ik in de schuur een ABB mistral 65 onderverdeelkast hangen met hierin
1x Hoofdschakelaar
2x 3F B16 alamat 100ma
2x SDM630 meters.
In de meterkast in huis, de B16 alamat vervangen voor een C25 en een Selectieve 300ma aardlek erbij.
Ik weet dat er geen selectiviteit is tussen de hoofdkast en de onderverdeler maar er komen geen verbruikers op enkel de 2 omvormers die beide zelf met 16A zijn afgezekerd.
Hier zie ik geen veiligheidsrisico in.
Mijn vraag is: De grondkabel die op de werkschakelaar zit is te kort om door te trekken naar de onderverdeler, mag ik de werkschakelaar laten zitten en een nieuw stuk kabel hiervan richting de hoofdschakelaar van de onderverdeler trekken. of moet ik de werkschakelaar vervangen en zo ja door wat? Nieuwe langere kabel trekken is geen optie.
De omvormers leveren maximaal 23.4A per fase dit moet op C25 goedzitten.
Graag jullie advies hierin
mvg
Mike