Hallo,
ik maak thuis gebruik van een Chaffoteaux & Maury - Eurcondens Delta 35 gascondensatie ketel. De klokthermostaat hiervan hangt in de living.
's Morgens zou ik graag de ketel laten aanslaan zodat de badkamer verwarmt kan worden. De rest van het huis moet echter niet mee verwarmen. Op dit moment gebeurt dit echter wel omdat de living te koud is, en deze de warmte vraagt via de kamerthermostaat.
Alle radiatoren hebben aparte vertrek- en retourleidingen. De leidingen van de badkamer kan ik ook op aparte collectoren hangen. De circulatiepomp van de ketel hangt in de ketel zelf.
Na wat opzoekwerk lijk ik meerdere keuzes te hebben
1) thermostatische radiatorkranen in de living dicht draaien. De kamerthermostaat vraagt dan warmte (en blijft dit doen) omdat het in de living niet opwarmt. Na een tijdje stopt dit door de schakelklok op de kamerthermostaat.
Nadeel: 's avonds warmt de living niet op (totdat ik de radiatoren terug open draai. Overdag wordt er ook niet opgewarmd tot een minimum temperatuur van bv 16 of 17°C bij extreme koude)
2) elektronische thermostaatkranen met tijdschakelaar plaatsen in de living die ervoor zorgen dat de radiatoren niet volledig open gaan 's morgens
Nadeel: niet zo heel mooi, de kranen staan vrij fel in het zicht...
3) een 2de circulatiepomp in gebruik nemen voor de badkamer. Maar als ik het goed begrijp: de klokthermostaat stuurt de ketel aan, die op zijn beurt dan weer de circulatiepomp laat draaien.
Hoe weet de nieuwe klokthermostaat (in de badkamer) dan dat hij de ketel moet aansturen en zo de 2de pomp laat draaien en niet de 1ste?
4) geen extra pomp nemen, maar 2 afzonderlijke kleppen op de aanvoerleidingen naar de vertrekcollectoren.
Klokthermostaat 1 stuurt de ketel en 1ste klep aan (die voor de living)Klokthermostaat 2 stuurt de ketel en 2de klep aan (badkamer).
De ketel stuurt de enige circulatiepom aan.
Hier zegt men dat ik extra elektronica nodig heb die ervoor zorgt dat de beide kleppen niet open gaan wanneer bv. enkel maar de badkamer wartme vraagt. (soms kunnen beide thermostaten wel warmte vragen, bijvoorbeeld 's avonds).
Men raadt mij ook aan geen "gewone" elektrische kleppen te nemen maar echte industriële electrokleppen omdat de "gewone" vrij snel verslijten.
Deze laatste optie lijkt mij het beste, maar ik heb zulke kleppen echter nog nooit gezien (ook van grundfoss of watts of....?) De werking begrijp ik (behalve hoe de elektronica ertussen conflicten moet vermijden).
Iemand een idee hoe ik dit het beste aanpak? En wat als beide kleppen dicht staan (omdat er geen warmte wordt gevraagd) en de circulatiepomp even begint te draaien om vastlopen te vermijden (wat hij naar het schijnt om de x-tijd doet?)
Hoe de extra klokthermostaat wordt aangesloten op de ketel weet ik ook nog niet, maar ik neem aan dat het aansluitschema hiervan dit wel duidelijk maakt.
(ps. Een Daalderop ketel waarop deze functie aanwezig is plaatsen zie ik niet omniddellijk zitten :) )
ik maak thuis gebruik van een Chaffoteaux & Maury - Eurcondens Delta 35 gascondensatie ketel. De klokthermostaat hiervan hangt in de living.
's Morgens zou ik graag de ketel laten aanslaan zodat de badkamer verwarmt kan worden. De rest van het huis moet echter niet mee verwarmen. Op dit moment gebeurt dit echter wel omdat de living te koud is, en deze de warmte vraagt via de kamerthermostaat.
Alle radiatoren hebben aparte vertrek- en retourleidingen. De leidingen van de badkamer kan ik ook op aparte collectoren hangen. De circulatiepomp van de ketel hangt in de ketel zelf.
Na wat opzoekwerk lijk ik meerdere keuzes te hebben
1) thermostatische radiatorkranen in de living dicht draaien. De kamerthermostaat vraagt dan warmte (en blijft dit doen) omdat het in de living niet opwarmt. Na een tijdje stopt dit door de schakelklok op de kamerthermostaat.
Nadeel: 's avonds warmt de living niet op (totdat ik de radiatoren terug open draai. Overdag wordt er ook niet opgewarmd tot een minimum temperatuur van bv 16 of 17°C bij extreme koude)
2) elektronische thermostaatkranen met tijdschakelaar plaatsen in de living die ervoor zorgen dat de radiatoren niet volledig open gaan 's morgens
Nadeel: niet zo heel mooi, de kranen staan vrij fel in het zicht...
3) een 2de circulatiepomp in gebruik nemen voor de badkamer. Maar als ik het goed begrijp: de klokthermostaat stuurt de ketel aan, die op zijn beurt dan weer de circulatiepomp laat draaien.
Hoe weet de nieuwe klokthermostaat (in de badkamer) dan dat hij de ketel moet aansturen en zo de 2de pomp laat draaien en niet de 1ste?
4) geen extra pomp nemen, maar 2 afzonderlijke kleppen op de aanvoerleidingen naar de vertrekcollectoren.
Klokthermostaat 1 stuurt de ketel en 1ste klep aan (die voor de living)Klokthermostaat 2 stuurt de ketel en 2de klep aan (badkamer).
De ketel stuurt de enige circulatiepom aan.
Hier zegt men dat ik extra elektronica nodig heb die ervoor zorgt dat de beide kleppen niet open gaan wanneer bv. enkel maar de badkamer wartme vraagt. (soms kunnen beide thermostaten wel warmte vragen, bijvoorbeeld 's avonds).
Men raadt mij ook aan geen "gewone" elektrische kleppen te nemen maar echte industriële electrokleppen omdat de "gewone" vrij snel verslijten.
Deze laatste optie lijkt mij het beste, maar ik heb zulke kleppen echter nog nooit gezien (ook van grundfoss of watts of....?) De werking begrijp ik (behalve hoe de elektronica ertussen conflicten moet vermijden).
Iemand een idee hoe ik dit het beste aanpak? En wat als beide kleppen dicht staan (omdat er geen warmte wordt gevraagd) en de circulatiepomp even begint te draaien om vastlopen te vermijden (wat hij naar het schijnt om de x-tijd doet?)
Hoe de extra klokthermostaat wordt aangesloten op de ketel weet ik ook nog niet, maar ik neem aan dat het aansluitschema hiervan dit wel duidelijk maakt.
(ps. Een Daalderop ketel waarop deze functie aanwezig is plaatsen zie ik niet omniddellijk zitten :) )